主题:G120变频器能否共接直流母线?急!
现有一个项目,要用到两台110KW电机,一个主动拉,一个被动拉,所以有一个电机长期处于发电状态,我想把两台变频器的直流端共接,这样,系统就会收支平衡,但不知西门子的变频器能否这样连,其他品牌的我连过,没有问题,请有这方面经验的人不吝指教,多谢!
yming
版主

经验值:138926
发帖数:23253
精华帖:881
3楼    2014-01-25 10:31:22
精华帖  主题:回复:G120变频器能否共接直流母线?急!
K版“只接一个”的意思是:你是一个拖动、一个发电,不存在同时取用电能的情况。因此,一个整流桥就够了。(两机上电的充电电流也不会大。)
如果两台的整流桥都接入,实际因两组整流桥二极管压降有稍许差异,也只有一组在工作。
如果都接入,也是各自有前端保护(空开,总是闭合);然后再合并一个总空开;上电仅操作这个总空开。
我MM440就是各样直流并联的。