主题:S120 Trace功能记录的故障曲线解释
系统描述:
卷扬系统有S7-300 上位机, 1CU,2CU两个主控制器,1A,1B,2A,2B四套变频器控制1#(1A,1B互为备用),2#电机运行(2A,2B互为备用)驱动2套减速机带动卷筒进行提升控制,两电机输出端带有直流电磁磁抱闸,通过扩展制动控制P1215=3。通过增量编码器实现主从控制,主机为速度控制,从机为转矩控制由P1503进行设定。
以下为STARTER 软件TRACE 功能记录的几次故障停机,其中对抱闸打不开故障导致的停机有几点疑问,望各位同仁指点指点:
1#电机抱闸工作正常,2#电机抱闸因整流控制系统故障无法打开,又因现场抱闸弹簧调的太紧,卷扬启动时电流持续上升,1~2s达到85%,后持续4S左右,此时速度设定值达到5%保持3~4s,然后突然停机。(卷扬机有三个速度分别是5%(运行低速信号),30%(中速信号),95%(高速信号)。
1、此时变频器停机是什么原因?是过电流吗?会引起OFF1,OFF2,OFF3 哪个作用停机?
2、速度设定值为什么没有按照斜坡继续加速而是保持在了5%(因为正常时启动卷扬后沿着加速斜坡加速至95%并保持,一次减速信号到了之后按照减速斜坡减速至30%,二次减速信号到了之后减速至5%运行,最后停车位信号到了制动停车)?
3、运行信号一到时变频器先励磁建立转矩(P1152=1),达到P1221的设定值后抱闸开始释放,在P1216=100ms 进入STOP2状态,此时operation enabled (r899.2=0),电流转矩不受控,速度设定值的变化过程为,运行信号一到,设定值便开始加速,达到P1221设定值后,速度设定值立即将为0,并保持一段时间后开始上升,请问速度设定值使能信号 speed setpoint enable 在STOP2是什么状态,r898.6=0?保持的时间=P1216?
望高手指点!!!
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
7楼    2014-04-01 16:59:31
精华帖  主题:回复:S120 Trace功能记录的故障曲线解释
应该是堵转停机了。
速度给定那个斜坡发生器不是永远都按预定走的, 当发生故障时他会将给定输出锁定到实际速度上,这是种保护,功能禁止不了。也有这样的功能:当速调饱和时,也就是给定与实际值严重不符,积分部分输出达到最大,封锁斜坡输出至当前值。应该都和你图中现象吻合,不知道你的测速是哪种能否反映真实速度,是不是无测速矢量方式?
第三个问题没看懂