技术论坛

 回复:S120 在带载优化时报F07984(11):检测的转动惯量是不合理的。

返回主题列表
作者 主题
qdztl
游士

经验值:256
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2014-04-04 09:22:51
主题:S120 在带载优化时报F07984(11):检测的转动惯量是不合理的。
设备采用无编码器的矢量控制,在空载时做了P1910=1,P1960=1,在带载之后用P1960=3做了优化,但优化不成功报F07984[11],说检测的转动惯量是不合理的。电机为75KW,8极变频电机,拖动大惯性负载(转鼓),自动计算后P341=3.24kgm2,P342=2.598,P1470=12.275,P1472=109.8ms。由于优化不成功所以后两个比例积分参数应该是不准确的。由于现在没有设备试验,请高手指点下次这种惯性比较大的负载怎样做才能优化成功。空载优化再带载也是不行的,电流转矩波动很大,电机还有“啸”的声音。.
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
9楼    2014-04-08 00:36:53
精华帖  主题:回复:S120 在带载优化时报F07984(11):检测的转动惯量是不合理的。
对第三方电机是空载、带载分别两次。
空载时,是完成正确的电机模型。
技巧:一般并不使用DDS1、2,可以将数值写在 1或2里面。1960启动。把P0341xP0342的结果写入P0341后,做第二次。可以多做几次。这是获得电机的真实转动惯量。
接入传动系,再做1960,得到含传动系惯量的P0342比值。如果传动系统是自己设计的,应该知道各轴系的转动惯量;可以经过减速比 i;折算到电机轴的等效转动惯量。两者应该是相近的。
这时得到的PI仍然是传动系不带载荷(工件载荷)的参数。尽管可以运行,但往往有异响、电流震荡。这时再按北雪雪纷飞网友所说那样,手工调整:减小增益(减小响应速度)、加大积分时间(减小超调)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
11楼    2014-04-08 11:07:34
精华帖  主题:回复:S120 在带载优化时报F07984(11):检测的转动惯量是不合理的。
针对楼主的调试,如果是我,会如下步骤操作:

1.空转鼓连接电机;
2.P1910 =1。静态识别;
3.P1910=3。磁化曲线绘制(针对矢量控制方式而言,如果是V/F,此项不做);
4.P1960 = 1。调节器动态识别。

都过了。然后:
5.查看参数r0345 = ?然后,2 * r0345 = P1470 * P1472;选择P1470 小于10,计算得到P1472;
6.将加减速斜坡时间 = 2-4倍的r0345。
这里注意的是单位换算,s与ms要对应。r0345的单位是s,而P1472的单位是ms,要注意量纲的统一。

结束调试。即可运行系统 。而且基本好使。我的大惯性系统优化秘籍呦。千万别外传...
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。