技术论坛

 回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
楼主    2014-04-08 20:59:52
主题:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?
如题,今天第一次上手G120,CU240B-2+PM240。P1910 =1后,不见P1910= 3 了。难道磁化曲线的绘制省略了?
我是你的朋友
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
6楼    2014-04-09 18:29:44
精华帖  主题:回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?
这个软件也可以独立安装的,不装在TIA V13中
下载地址
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/68034568
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
7楼    2014-04-09 18:52:04
精华帖  主题:回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?
是吗!那调试G系列还是比较好的。尤其是对英文不熟的各位。
r0029不让看,可以看r0076呀。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
11楼    2014-04-10 15:44:42
精华帖  主题:回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?
嗯,现在来共享我的调试结果。

按照快速调试的流程向导,做完了电机与变频器的静态计算。然后在 STARER 中,打开参数表和控制操作面板:
1. P1750.3 = YES;P0340 = 1;执行电机的自动计算;
2. P1910 = 1; 在 STARTER 的操作面板合闸,静态辨识。直至结束;
3. 运行电机0.8倍额定转速,监控参数r0076,记录并停机;
4. 修改P0320 = r0076记录值;
5. 重复 1 和 2 步骤;直至结束;
6. P1960 = 1 并合闸,做动态辨识。直至结束;
7. 手动优化 P1470 / P1472 (根据负载惯量确定 P I 参数)。
8. 设置其他转矩和电流的限幅参数,并设置工艺控制参数;
9. 结束调试。

运行电机设定值9000rpm(150Hz),监控参数:r20;r21;r22显示的数据吻合;然后,用第三方转速表检测电机转速为8999rpm。与装置的示值仅差1rpm。

结论,实验数据结果表明,G120的SLVC比MM440的SLVC,在控制精度上有本质的提高和变化(相同条件下的MM440,此状态时,实际转速比装置的示值要相差100rpm以上)。基本接近于原工程型变频器6SE70的水平。与ABB的DTC控制精度一致。而过去用MM440做不到。(这里所说的前提条件都是无编码器的速度反馈控制)

很爽。初试G120,感觉它老厉害了。
我是你的朋友
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
17楼    2014-04-10 21:20:36
精华帖  主题:回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?
首先,明确的是电机都是一样的,我们一直使用ABB在中国产生产厂家的电机,很多年了。一直是MM440与其搭配的传动系统。这一点没有问题。完全有可比性。

此项调试以后,我估计今年开始公司更换G120代替MM440基本成定局了,估计老板乐了,太有亮点了。可以无编码器获得带编码器的效果。降低成本了。
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。