作为电气维护人员,经常会碰到变频器误报报故障的情况,有时打开变频器会发现由于现场环境潮湿粉尘而造成变频器内部电路板老化,接触不良,不同的行业会有不同的情况,轧管行业,现场漂浮着作为润滑剂的石墨,,那时候经常地对现场进行清扫,避免误报故障,造纸行业,由于现场湿度比较大,发现现场的变频器内的电路板慢慢的出现了老化虚接情况,情况比较严重,有人说放在空调环境下,但是现场有时候不允许,对于小功率的有的直接安装在现场,不知道大家对于不同环境下变频器的电路板是怎么样维护保养的???
Thank you for the support.
|
|
谢更新 侠圣 经验值:3506 发帖数:384 精华帖:3 |
1楼
主题:回复:变频器电路板的维护
我的第一想法是怎么能让变频器不再有潮湿或粉尘的威胁,多在这方面做工作比考虑出现问题后怎么清理要好的多
技术是带动社会进步的主要动力
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
11楼
主题:回复:变频器电路板的维护
看现场情况。
我是把原来的散热排风,改成管道“鼓风”。所有柜体的散热孔、门缝、间隙都在向外“出风”。 也就是柜内为正压。尽管柜外有导电粉尘,但柜内电器很干净。 进风处安装在车间外清洁处,根据情况安装除尘、过滤、除湿即可。 如果PLC、变频器柜是集中布置。我是在车间外盖没有窗的密封的“轻钢隔热”房,使用空调散热(除湿档)。缺点是进出电缆太多了,因为总电缆孔是密封的,检修不易。好处是也很干净,常年无故障。 现场控制可以自己设计、定制“薄膜开关”,它比较可靠。能用4-5年,直到工人把它戳破了。再换一套。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
lfduan 侠客 经验值:880 发帖数:41 精华帖:3 |
12楼
主题:回复:变频器电路板的维护
电路板上涂松香,该方法不可取,松香是一种弱酸性物质,虽然不溶冷水,但是其溶于热水,而且潮湿可加速松香氧化过程,深度氧化时放出乙酸。加快电路板的腐蚀。
顺便说以下我经历的一个‘案例‘,不锈钢酸洗车间的天车使用的变频器,由于空气重大量存在的酸雾,致使天车上的变频器内部腐蚀严重,不到半年变频器全部损坏,拆开维修时,发现有些集成块引脚都被腐蚀断了,维修过程中,解决了老问题,一拆装试机,又出现了新问题,问题不断。最后直接报废,全部换新的。对变频柜体进行了改造,柜体改为密封的,并在柜体上安装小型温度控制器(类似窗式空调),营造了适宜的小环境。故障率大大降低。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
18楼
主题:回复:变频器电路板的维护
一个变频器的电路板损坏了,,
今天G130突然报F30003故障,变频器OFF2停机,,值班电工对故障能够复位掉,,但是重新启动的时候,变频器报故障F07802,能够复位,但是再启动还是报故障F07802,CU显示A05002, F07802 驱动:整流单元或者功率单元未就绪 原因:整流单元或者驱动体在内部接通指令后没有就绪回馈 A05002 功率单元;进风过热 故障发生后,发现配电室较高,环境温度41度,变频器壳体约60度,值班电工报告,今天中午配电室的温度一度达到48度,配电室空调损坏,期间环境温度一直48度,持续一个多小时,此时CU320面板闪烁A05002。 原因分析:根据故障出现的原因解释,可能的原因有: 1 进线熔断器损坏,导致欠压故障 2 检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障 3 CU320故障 4 功率单元损坏 处理过程 1 将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常 2 将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰 可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的故障,将变频器清灰后上电,故障依旧 3 将备用机上的CIB板拆下,更换 重新上电,变频器正常,从故障发生到重新开机,时间40分钟,夏季来临,环境温度对现场的电器元件很重要,由于其他原因,空调问题一直不能解决,温度很高时使用轴流风机进行通风,导致灰尘很多,进而影响电器元件的使用,导致电路板元件不稳定甚至损坏。