yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
39楼
主题:回复:SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.4
前天,想把原来的CU240E-2PN (V4.5)由V/F模式改成 矢量模式(SLVC)。才发现改不成。
一开始用TIA V13的StartDrive;CU不接受,离线配置、下载出错。在线配置,长时间没响应。 改用Starter 4.4一样;改用Starter 4.3.3一样。直接在参数表里修改,似乎可以,静态辨识也能通过。动态辨识,一启动,上面两个LED红灯。嘿。。。 用BOP-2,复位工厂设置,从头来,还是这样,到了动态识别就“死机”。 换个CU240E-2PN V4.6的吧。顺利完成SLVC矢量调试。 看来,只能固件升级了。 翻出升级包。里面有个英文功能限制文档。看了一下,还真有一些有用的信息: 除了一些关于误报警、说明勘误之外;有一些是需要注意的: 1、BOP-2和SD卡同时存在,调试时可能长时间无响应。要避免。 2、CDS 0;P0341=1 的计算有可能P2003和P2004没有被正确设置。要手动设置。 3、CU250S-2PN修改分配的ProfiNet站名仅显示R8930,要重新上电,再次检查。 4、G120-2PN激活分配的名称、IP等 P8925应该用=2;而不是=1 5、使用USS协议不要用波特率9600,它会导致通讯中断,至少应使用 38400。 6、Starter调试使用USB接口时间较长(几小时)可能会通讯中断。如果重新连接有问题,必须重启PC/PG。