主题:关于隔离变压器380/220
最近一个问题纠结,隔离变压器的二次侧需不需要接地?从网上查资料,得到两种答案:一是不能接地,二是需要接地。
1、不能接地:假如接地就失去隔离的意义,一次侧的N线是接地的,所以二次侧不能接地;假如二次侧接地, 会有触电的危险。 2、需要接地:假如二次侧没有接地,在发生对地短路时,一次侧不会有过流动作,会烧毁设备;假如二次侧线路较长,电缆对地分布电容较大,需要进行接地。 总的来说,这两种观点都有各自的考虑,我设计的项目是不进行接地的,但是我配合西马克调试时,看老外的图纸,二次侧都是接地的,所以很困惑,希望高手不吝赐教!
工控人生!
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
1楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
虎侠好,我是支持不接地的。
对于说假如二次侧没有接地,在发生对地短路时,一次侧不会有过流动作,会烧毁设备”,我不知道烧毁设备的电流回路是怎么形成的。 老外做的是接“地”,不是接“零”,是个人身触电保护用的。属于安全规范一类的,跟控制无关。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
4楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
7楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
牛皮不是吹的 侠士 经验值:1234 发帖数:243 精华帖:2 |
15楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
我觉得这个问题,其实也没多少纠结的,看设备再定接线情况,我的想法如下,
1.首先看下你的变压器式单相还是三相的? 2.如果是三相的那么就要看一下主副绕组的组别连接方式,星/三角?Y/Y?三角/三角? 3.其实作为变压器来说,一般星/三角的接法多一点,星接那么就会有个中性线引出的N端 4.你的变压器的主副线圈的电压等级,10K/380?是升压变压器还是降压变压器? 5.至于PE,我想说,其实他的作用主要是接地保护用的,以降压变压器为例来说,变压器一次侧我觉肯定要接,原因很简单,如果你是个降压变压器的话,一次侧的电压很大,如果一旦发生短路,那么短路电流也会很大,一旦设备带电,不管是对设备还是对人员安全来说,都是很大的隐患,所以必须接地,至于二次侧,也是同样道理,接地是为了起到保护的作用,如果你的二次侧电压在短路接地时也能产生很大的影响,那么我觉得就安全而言,也必须接地,这个你可以计算一下短路时的电流情况(单相,两相,三相短路),这个在电力系统短路计算中很常见,可以参考下相关资料。 总结: 1.变压器一次二次是否接地,主要还要看你的变压器的电压等级,两侧都是24V以下,我看就没有必要了吧(只是针对人员,设备安全另外考虑)。 2.变压器类型很重要,是降压还是升压?我觉得电压等级高的,应该要考虑接地,即使有的变压器上没有PE端子,也得考虑将外壳接地,而且要可靠,有时候还需要计算。 3.我的原则就是,有PE端子肯定接,没有端子的,我要问设备厂家为什么没有?厂家怎么考虑的?以保证设备人员安全。 以上是我的个人意见,如有错误请指点,其实搞电力电动化的,这个门很清,希望有搞这块的师傅,给我们多点专业建议,谢谢!
每天进步一点点,成功源于积累!
|
|
mechl 侠客 经验值:689 发帖数:238 精华帖:0 |
16楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
变压器接地与不接地,是看你的使用场合的。如果是为了减少电源对控制回路的干扰,不建议接地,用其他保护设备做保护,可以避免外侧电源和变压器后的输出由于有同一个点而对控制回去产生干扰;如果是用变压器进行调整电压输出则必须节点,如机床常用的36V照明等。
你的就是我的,我的还是我的
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
24楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
抛开380/220变压器来说说隔离变压器。
其实从电路上,隔离变压器的“本意”就是允许你重新选择一个公共参考电位。 早年设计过,电路的参考电位(COM)就是“火”线;控制信号就通过光耦传送过来。如今,小区供电电表刚改造完,也不用卡了;网上银行买电,一会儿表上就显示购买的度数。就是通过“火线”传送数字信号。 楼上实际需要的就是一个稳定的共同参考电位。而这里的“稳定”就是指“等电势体”;要求在它所在这个系统中是处处电位相等不变!你的PLC的 IO是以哪个为参考电位,就把它以“等电势体”方式连接在一起。最后再根据安全要求,接到xxx。 至于楼上说的“次级0V对地会有AC70V左右电压”感觉是电容耦合电压。一般PCB板设计时,对于IO、IC 都需要布置许多去耦合小电容接到外壳(通常外壳接PE),并联起来电容就大了。你既然都能接N,接PE电位应该没有问题。 重点是这一套IO系统的参考电位是统一的等电位连接。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
半截蜡烛 游侠 经验值:599 发帖数:273 精华帖:1 |
72楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
变压器还有自藕变压器,至于隔离变压器其实结构和普通变压器是一样的,要不要接地我认为要看你的使用意图,隔离变压器应当算是安全变压器,比如以前修理电视测试机电源大多采用220/220的隔离变压器,目的就是防止触及带电线路板时发生触电事故,这个就不能接地,当你用试电笔测试二次侧线都是火线,用手触及任意一项二次侧线又不会触电,但是一旦接地就会形成触电回路,所以这种用途的变压器不能接地。
我想这就是“隔离变压器”的由来和作用。还有一种一次侧和二次侧之间加了一层金属纸作屏蔽层的,这一层有引线要接地,这个接地后和二次侧不通。目的是隔离一次侧的干扰向二次侧耦合。不影响触电安全。 其实控制柜大多不需要隔离变压器,作用就是变压,为了使整个系统有一个基准零点位就必须要接地,特别是有PLC、通信这类电路时,因为他们要使用不同等级或多个电源电压,如输入输出使用24伏特,CPU数字运算电路和通信使用5伏特电压。他们必须要有一个统一的零位,就是公共端COM。 实际应用中发现48V控制电压,如果该变压器接地了,检修按钮开关手触及到就会有触电的感觉,没接地的就安全没感觉。 严格的说“零电位点”不一定是“接地点”。但往往“零电位点”和“接地点”接在一起。
活到老学到老!
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
77楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
呵呵,终于有所体会了,为啥总要老外说才有效果呢?
不过,楼主的电源系统设计还是存在问题的,690V是驱动的主电源,但作为配套设计,系统中380V的电源还是需要的,比如控制电源,比如主电机的冷却风机,还有其他一些辅助设备的供电,因此楼主690/220的变压器设计是不太靠谱的,经济上也不划算。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
95楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
从题面来讲二次是不接地的,隔离的意义一般就是为了抗干扰,或者为了供给工业现场的阀或线圈等不接地可以防止触电,而且这些电源也不希望每次接地都会跳闸。而且380/220v如果单单为得到220电源接跟零线不就行了吗,采用这个变压器就是为了安全作用,不需要再接地。
有一种情况 如果进线是 IT系统380v,为了得到一个220v电源,而且这个电源要做配电用,下面要配漏电保护开关,那需要二次接地,否则不能及时发现漏电点。 |
|
酒罢舞 侠客 经验值:608 发帖数:70 精华帖:1 |
96楼
主题:回复:关于隔离变压器380/220
1、隔离变压器二次侧不能接地,但是外壳铁芯必须接地,可用于小范围检修电源之类(大范围会有电容分布引起触电感受)。
2、控制变压器外壳和铁芯必须接地,但是二次侧需要一端接系统等电位体(注意这里是等电位体,不一定是接地体。,这一端的选择需要考虑相位角。) 3、自动化系统中动力部分一个等电位体,控制部分一个等电位体,最后合并可靠接地或接零。目前很多企业成本原因,动力和控制共用一个等电位体。这时需要相当可靠的接地体和接地连接,跨供电段的控制线路先经接地体压屏蔽后进入控制组件。设计时用接地体将两部分分隔开。