技术论坛

 回复:不做位置控制,只用于速度控制,但要求速度精度高,G120+CU250与V90 哪个会表现得更好?

返回主题列表
作者 主题
谢更新
侠圣

经验值:3506
发帖数:384
精华帖:3
楼主    2014-06-06 08:14:50
主题:不做位置控制,只用于速度控制,但要求速度精度高,G120+CU250与V90 哪个会表现得更好?
不做位置控制,只用于速度控制,但要求速度精度高,G120+CU250与V90 哪个会表现得更好? 因为在某些功率段V90价格会更经济
技术是带动社会进步的主要动力
wq1124
游士

经验值:224
发帖数:59
精华帖:9
13楼    2014-09-26 14:18:32
精华帖  主题:回复:不做位置控制,只用于速度控制,但要求速度精度高,G120+CU250与V90 哪个会表现得更好?
速度精度可以理解为稳态下的精度,负载扰动下的精度,响应跟踪精度等,也取决于很多方面。
1,给定精度,比如说模拟量给定与PWM的PLUS给定,其精度比通讯给定的精度均较低,但其给定的分辨率有可能更高。
2,速度反馈精度,不同的反馈装置精度也不同,比如说编码器线数越高可能精度越高
3,电机种类,稳定负载下 不明显,如果为动态负载或者负载存在扰动时,伺服电机的响应速度远高于异步电机,所以其响应精度或称为速度跟踪性能更高。

我认为使用数字给定的V90变频,加伺服电机,其速度精度更高些
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
15楼    2014-09-29 00:14:37
精华帖  主题:回复:不做位置控制,只用于速度控制,但要求速度精度高,G120+CU250与V90 哪个会表现得更好?
这个问题以前讨论过,要说强调速度精度的话,矢量控制占优,伺服控制不及矢量控制,它强调的动态响应特性
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download