技术论坛

 DV\dt滤波器的问题

返回主题列表
作者 主题
tp/流浪
侠客

经验值:649
发帖数:62
精华帖:1
楼主    2014-10-13 14:05:45
主题:DV\dt滤波器的问题 精华帖 
690V以上电压的,必须使用DV\DT滤波器,我是用血的代价学习到的。
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
12楼    2015-03-02 23:48:07
精华帖  主题:回复:DV\dt滤波器的问题
呵呵,这个和电机绕组线的等级有关,变频电机的绕组线应该是耐高温抗电晕的绕组线,国内电机制造商为降低成本,用的都是来路不明的绕组线,是否抗电晕且不说,135级冒155级的铜线很正常,有的小电机甚至用的是铝线或铜包铝线。

大规格变频电机绕组线生产报废率很高,国内高品质的此类绕组线的产量极低,品牌合资厂都不够用的,前两年做了个欧洲的漆包大圆线的项目,最终客户就是西门子,ABB两家,要求及其严格,订单排得满满的,合格品下线就拉走了,没有库存。

电机做到现在,已经很标准化了,国内外差别不会太大,按标准做不应该会有楼主的问题,当然西门子是不分变频电机与普通电机的,国内还是有这个区分的,订货的时候应当与供货商明确,另外绕组线的质量差异也很大,这时候,品牌不品牌的差异就出来了,总之,一分价钱一分货。

再讲个故事很能说明问题,国内某特种电磁线厂一个车间的漆包机生产线的的风机总是被烧坏,由于其是特制结构的风机,每次损坏后的维修很费事儿,等备件,拆装,损失惨重。坏了多了就自己开始修了,毕竟是电机行业的上游企业,很快发现是电机中漆包线质量问题,最后就指定风机厂的电机必须用使用这家电磁线厂自己生产的漆包线,并更换了所有的风机,打那以后再也没烧过一台风机。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
14楼    2015-03-03 09:20:34
精华帖  主题:回复:DV\dt滤波器的问题
quote:以下是引用kdrjl在2015-03-02 18:59:50的发言:
那这个问题就有些意思了。采用高耐压等级的电机所增加的费用和一台dv/dt滤波器所增加的费用,谁的低就选谁吧。

不过我还是有疑问的,比如说,3AC380V变频电机,为什么就没这种问题呢?而3AC690V电机,就要采取措施呢?难道国标有问题?既然这样,进口电机的绝缘标准呢?与国标一样吗?如果不一样,那国标显然存在问题了,如果一样,那是变频器的制造标准有问题?反正这里有些不对劲。

西门子也这样做,比如西门子的1LE电机现在只有角接440v/星接690V,如使用690V变频,只能加dU/dt,而1LA8电机加强绝缘的使用690v变频器就无需滤波器。其实380v也有此情况,比如我需帮人看过一个项目,电机常损坏,就是因为电机用的角接220/星接380,而我们一般所说的380V电机(功率一般4KW以上)都是角接的,其星接电压应是660v。而690v电机,角接690/星接1030V,正如y版说,目前国内绝缘线一般耐压都是690V左右,而1000多V的基本没有(西门孑丶ABB有),所以多数国内厂家只能用耐压3000V的绝缘线来做,包括一些国际性公司东元,WEG等。其实电机的损坏与变频器关连很大,打一个比方,大功率(一般200Kw以上),西门子变频器接其电机,用1LA8/A4加强绝缘的电机都无需加滤波器。而ABB800变频随着功率的增加,不仅要求电机是加强绝缘的,同时还加滤波器(这一点说明书中都有),所以我们在采用西门子或ABB变频在690V系统时,最好使用其电机,并且设计时先和厂家咨询,或严格按变频器说明书执行。如采用第三方电机,比须电机加强绝缘处理,加dU/dt,这在国内己不是一点血的教训,而是血淋淋的了,呵呵