技术论坛

 G120规格为FSC的外形尺寸

返回主题列表
作者 主题
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
楼主    2014-10-20 15:13:36
主题:G120规格为FSC的外形尺寸 精华帖 





如上面两个图所示,外形尺寸为FSC的G120,哪个是对的?
上面那张图的d,相当于下面这张图的b;上面那张图的e,相当于下面这张图的a。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
17楼    2014-10-21 18:02:08
精华帖  主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
穿墙式安装:就是把散热器、风机部分放到安装板的后面;甚至是电柜背面的外部。而柜内几乎不需要通风散热。这样就可以柜内完全密封,防护等级就可以做的很高。
PM240-2允许多台无间隙并列安装,也可以穿墙安装。穿墙安装时,最好后面设计做成总通风道,和自带风机一起工作。柜内一般不需散热,密封保持干净。
尤其我想向上安装(仰面朝天地,就像放在桌上。),这种形式就可以安装独立的通风道,所有PM模块的散热部分都“插”在通风道中。
我喜欢这种安装,V20就有两层安装位置,可惜不能完全隔离密封。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
24楼    2014-10-21 20:47:10
精华帖  主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
PM240-2对于PM240和PM340的升级信息,PM240-2要替代Pm240和PM340
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/90885127
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
36楼    2014-10-22 17:19:46
精华帖  主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
这个和MM4x0使用DP模板一样,DP模块和PLC使用同一个DC24V就可以。
现在的多台CU240E-2也是这么用的。所有CU和PLC一起上电;PM模块单独上电。否则PLC怎么通讯呀?
这个DC24V不是功率模块提供的,即便功率模块断电,CU仍然在工作。CU会报告PLC 功率模块掉电了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
40楼    2014-10-22 20:02:27
精华帖  主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
哪里有说没有,手册上有的,这个必须要有,否则很多地方就没法用了,所有通用型小功率的变频器都集成制动单元吧,除了可以直接回馈的,PM230没有,这个是定位类似于MM430和MM436 ,水泵风机。

点击此处查看附件
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
44楼    2014-10-22 22:43:07
精华帖  主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
Y侠系统的供电方案是可行的,做好等电势即可(即所有的驱动共用一个等电势体),用一个直流电源(电源的负极亦接地)给所有的CU供电没有问题。

从MM系列,6SE70系列,到现在G系列,S系列都可以这么用
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
52楼    2014-10-26 09:45:22
精华帖  主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
嘿嘿,楼上两位:你们不是都有新书吗?我想上面一定会提到:这个DC 24V的问题。查查看。
MM440(包括420、430)本体是没有提供外部DC24V接入端子的(只有内部辅助电源)。而它的DP模块上是有这个外部DC24V接入端子的。我就是通过DP模块供电,检查损坏(烧毁)的MM4故障、参数集。
而G/S系列的CU上是包含上述两种类型的DC24V端子。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×