| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
老兵veteran 至圣
经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼主
主题:G120规格为FSC的外形尺寸
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
17楼
主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
穿墙式安装:就是把散热器、风机部分放到安装板的后面;甚至是电柜背面的外部。而柜内几乎不需要通风散热。这样就可以柜内完全密封,防护等级就可以做的很高。
PM240-2允许多台无间隙并列安装,也可以穿墙安装。穿墙安装时,最好后面设计做成总通风道,和自带风机一起工作。柜内一般不需散热,密封保持干净。 尤其我想向上安装(仰面朝天地,就像放在桌上。),这种形式就可以安装独立的通风道,所有PM模块的散热部分都“插”在通风道中。 我喜欢这种安装,V20就有两层安装位置,可惜不能完全隔离密封。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
24楼
主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
PM240-2对于PM240和PM340的升级信息,PM240-2要替代Pm240和PM340
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/90885127 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
36楼
主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
这个和MM4x0使用DP模板一样,DP模块和PLC使用同一个DC24V就可以。
现在的多台CU240E-2也是这么用的。所有CU和PLC一起上电;PM模块单独上电。否则PLC怎么通讯呀? 这个DC24V不是功率模块提供的,即便功率模块断电,CU仍然在工作。CU会报告PLC 功率模块掉电了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
40楼
主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
哪里有说没有,手册上有的,这个必须要有,否则很多地方就没法用了,所有通用型小功率的变频器都集成制动单元吧,除了可以直接回馈的,PM230没有,这个是定位类似于MM430和MM436 ,水泵风机。
点击此处查看附件 |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
44楼
主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
Y侠系统的供电方案是可行的,做好等电势即可(即所有的驱动共用一个等电势体),用一个直流电源(电源的负极亦接地)给所有的CU供电没有问题。
从MM系列,6SE70系列,到现在G系列,S系列都可以这么用
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
52楼
主题:回复:G120规格为FSC的外形尺寸
嘿嘿,楼上两位:你们不是都有新书吗?我想上面一定会提到:这个DC 24V的问题。查查看。
MM440(包括420、430)本体是没有提供外部DC24V接入端子的(只有内部辅助电源)。而它的DP模块上是有这个外部DC24V接入端子的。我就是通过DP模块供电,检查损坏(烧毁)的MM4故障、参数集。 而G/S系列的CU上是包含上述两种类型的DC24V端子。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|