| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zcomin 至圣
经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼主
主题:PM240-2输出频率
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
5楼
主题:回复:PM240-2输出频率
MICROMASTER 4, SINAMICS G110, G110D: 参数p1082的改变 (变频器最大输出频率).
显示订货号 概要 参数p1082设置电机最大频率[Hz]. 在新版本中最大输出频率从650Hz限制到 550Hz (由于法律限制, 可能会影响出口标签). 问题 哪些变频的最大输出频率有影响? 答案 只是对 p1082的最大值有改变, 变为 550Hz (p1082的默认值仍然是 50Hz/60Hz). 任何区域的软件版本都会受到影响, 并且使用到最大频率的参数也会受到影响. 相关的变频器如下 变频器 之前版本(FW) 新版本 (FW) MM420 1.30 1.31 MM430 2.21 2.22 MM440 2.20 2.21 G110 1.20 1.21 G110D 3.60 3.61 描述 只有少数的客户会使用到 p1082的最大值。 我们在实际应用中不需要改变默认值 50Hz 或者 60Hz。
Thank you for the support.
|