技术论坛

 PM240-2输出频率

返回主题列表
作者 主题
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
楼主    2014-11-07 18:07:29
主题:PM240-2输出频率 精华帖 
PM240-2输出频率
点击此处查看附件

如果控制单元是CU310应该是下面的指标

点击此处查看附件
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
5楼    2014-11-08 09:22:47
精华帖  主题:回复:PM240-2输出频率
MICROMASTER 4, SINAMICS G110, G110D: 参数p1082的改变 (变频器最大输出频率).
显示订货号
概要
参数p1082设置电机最大频率[Hz].
在新版本中最大输出频率从650Hz限制到 550Hz (由于法律限制, 可能会影响出口标签).

问题
哪些变频的最大输出频率有影响?

答案
只是对 p1082的最大值有改变, 变为 550Hz (p1082的默认值仍然是 50Hz/60Hz).
任何区域的软件版本都会受到影响, 并且使用到最大频率的参数也会受到影响.

相关的变频器如下
变频器 之前版本(FW) 新版本 (FW)
MM420 1.30 1.31
MM430 2.21 2.22
MM440 2.20 2.21
G110 1.20 1.21
G110D 3.60 3.61


描述
只有少数的客户会使用到 p1082的最大值。 我们在实际应用中不需要改变默认值 50Hz 或者 60Hz。
Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。