| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
lyyclfs 游民 经验值:62 发帖数:12 精华帖:2 |
楼主
主题:690V双绕组1500KW低速交流同步电机采用两套S120
低速交流同步电机,电动机额定功率:1500KW,额定电压:690V(双绕组),额定转速:42rpm,额定频率:8.4Hz(按照电机24极选型计算)。定子变频采用两套S120,,励磁采用1台6RA80-6DS22
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
21楼
主题:回复:690V双绕组1500KW低速交流同步电机采用两套S120
同步机启动时励磁要强励,所以要过载。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
lyyclfs 游民 经验值:62 发帖数:12 精华帖:2 |
31楼
主题:回复:690V双绕组1500KW低速交流同步电机采用两套S120
1、关于“励磁用6RA80,励磁为什么要2.2倍过载?”,老兵回复“同步机启动时励磁要强励,所以要过载”,就是这样的。
2、关于“同步电机控制柜是做什么的?都是弱电的控制器吗?比如,是采用SIMOTION?还是CU320?还有别的东西吗?”,同步电机控制柜目前还没有具体技术资料。根据西门子的简单介绍,仅了解到不使用S120内部的速度环。同步电机控制柜内有D445控制板VSM和CU320等来实现速度调节、矢量变换、转矩分量和励磁分量解耦、磁通电压调节、负载角计算、励磁给定计算、给定磁通计算、电压/电流模型、功率因数角控制等 3、以前看到过西门子6RA70原装直流12脉动系统,使用FM458做速度调节,只用6RA70做电流控制而不用它内部速度环。同步电机控制柜内D445控制板VSM和CU320有点类似前述FM458的作用,但要复杂的多 4、干这行26年了,做过很多直流12脉动系统,电机功率很大。以前使用6RA70,去年开始使用6RA80,原装改装都有。同步机项目这几年才多了起来 |
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
33楼
主题:回复:690V双绕组1500KW低速交流同步电机采用两套S120
现在西门子的 sl150交交变频控制系统,同步机,配置就是 simotion D455-2加 CU320,矢量控制都在 cu320内,和你的系统不同的就是cu下是 可控硅整流,你的是s120逆变器。他的cu与普通s120系统一样,就是程序卡不一样。d455主要是为了管理故障通讯,屏等。