技术论坛

 回复:电机运行时,状态字第12位应该是0还是1?

返回主题列表
作者 主题
Automann
至圣

经验值:18299
发帖数:6168
精华帖:137
楼主    2014-11-21 21:52:23
主题:电机运行时,状态字第12位应该是0还是1? 精华帖 
参数手册说状态字第12位为1时是打开抱闸(Open holding brake), 打开抱闸应该是抱闸松开,没有制动吗?
但是我看两个资料300的变量表里,电机运行时状态字第12位为0(状态字为16#EF37),为0应该是抱闸没有打开。
电机运行时,状态字第12位应该是0还是1?
状态字的第11位为0还是为1的时候达到电流或转矩极限值?不同的手册的说法是相反的。
追求完美
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
3楼    2014-11-21 23:02:27
精华帖  主题:回复:电机运行时,状态字第12位应该是0还是1?




这是V4.7版本的G120-2 CU240B/E-2的状态字1的功能图,Bit11/13/15的内部逻辑是取反的。这个只在参数大全的功能表里有描述,如图。V4.5-4.7应该是一致的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
7楼    2014-11-22 22:38:12
精华帖  主题:回复:电机运行时,状态字第12位应该是0还是1?
ZSW的11/13/15位,都是极限值状态,与限位开关一样采用的是断开逻辑。

抱闸控制默认是得电打开,断电抱死
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
10楼    2014-11-23 12:48:18
精华帖  主题:回复:电机运行时,状态字第12位应该是0还是1?
SINAMICS G系列的状态字的第12位抱闸制动和MM4不太一样。它的逻辑控制要比MM440多。
G系列的状态字遵照PROFIDrive行规,实际控制抱闸是r0899.C。第12位抱闸制动=1代表抱闸继电器输出给电、动作,抱闸打开;电机轴可自由转动。G系列的功率模块是单独的抱闸输出(不是MM440的输出继电器);当使用安全制动继电器选件时,该选件不是继电器触点,而是晶体管。并且该继电器只有一对常开触点。
52.C和P1215对抱闸制动配置有关。如果P1215=0(无抱闸),该位就是=0。
当P1215=2时,上电后就一直保持=1。始终让抱闸处于打开状态。
常规运行是要考虑供电、装置断电后,设备能够抱闸制动。所以电机一般都是断电制动。
有些情况下,电机没有抱闸,但需要在开始运转后加载,这时可以BiCo抱闸制动为其反相输出。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
11楼    2014-11-23 14:19:39
精华帖  主题:回复:电机运行时,状态字第12位应该是0还是1?
第12位虽然是状态字,但却是抱闸控制的控制位,这一位一般会被引至变频器的输出位,或传送给PLC再由PLC去控制抱闸的动作,K侠的6ES70的抱闸控制图也说明了这一点。

说到底,这不能单纯理解为一个状态,表达了的含义是变频器允许松闸了,同时又是一个命令位,告诉控制系统可根据此位的状态控制抱闸。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download