STARTER V4.4 配置 CU320-2DP为什么找不到6SL3130-6TE21-6AXX电源模块,只有6SL3130-7TE21-6AXX
北雪雪纷飞
版主

经验值:52775
发帖数:6266
精华帖:279
3楼    2014-12-15 15:32:29
精华帖  主题:回复:STARTER配置问题
STARTER V4.4 配置 选择电源SLM有6SL3130-6TE21-6AXX电源模块
选择ALM有6SL3130-7TE21-6AXX 注意一开始的选择 驱动类型一定要选择SLM,,你应该选择了默认ALM所以只有6SL3130-7TE21-6AXX 16KW的,,图片格式不正确,,所以没法传图,,自己试试,没有问题

而且,,从订货号可以就可以知道6TE21属于书本型SLM的,,7TE21属于书本型ALM