我现在一变频器G120 240E,用于提升,不带配重,上升启动时,会溜车,下降时感觉就是失速,请教大家,这样如何设置变频器的参数?另我做了静态优化,现P1960=0,指示动态优化液已完成,但是,现在的情况是抱闸打开了,电机不转,观察变频器的显示,电流为额定电流的1.5倍,电压为25V,请教是哪里有问题?谢谢!
追随梦想3
游侠

经验值:375
发帖数:113
精华帖:2
13楼    2015-01-12 20:53:15
精华帖  主题:回复:G120提升溜车如何解决?
提升控制,最好还是用带测速机矢量控制,如果不带,最好有配重。
G120的SLVC,我是这么调的,首先尽量能做出静态识别和动态识别。然后上升的时候,当转矩升到一定百分数时松抱闸,此时转矩已经建立。下降的时候,立即松抱闸,不松的话,转矩和重力都是向下的,应该不好吧。然后加速转矩和调升转矩限幅试情况改大点。
最后还有一个参数,是SLVC在低速下转V/F的参数,我要把它在安全考虑的前提下往下降点,降到最小工艺速度之下,最小工艺速度有意识的设到这个参数之上。
当然啦,要是变频器和电机选的大,我这些可能就啰嗦了,人家没准VF控制都好好的
李佳城叔叔学习中心;
liuwq
新手

经验值:45
发帖数:11
精华帖:1
14楼    2015-01-18 11:50:52
精华帖  主题:回复:G120提升溜车如何解决?
我说一下我的个人看法
如果采用V/F恒转矩控制 可以考虑提高电压(P1310 P1311 P1312)或转差补偿(P1334 P1335 P1336 P1337)
如果采用无传感器的矢量控制 那么可以考虑一下相关参数的设定:第一种:P1351 P1352 抱闸启动频率;第二种 设置附加转矩P1511 个人想法 希望能对你有所帮助 如有说的不对的地方 还请大家多多指点