技术论坛

 回复:求助:PM340 上电后直流电压偏高

返回主题列表
作者 主题
太多不懂
新手

经验值:33
发帖数:9
精华帖:2
楼主    2015-01-20 21:01:36
主题:求助:PM340 上电后直流电压偏高 精华帖 
单位有组新柜子,进线电压为400V,其中所带的4台PM340 单元内部直流母线电压均在630-650V左右,变频器仅上电,无负载输出。 PM340单元无进线滤波及电抗,通过开关及接触器直接从400V母线取电。
(该盘柜所在变压器有谐波治理设备,投入谐波治理设备,直流母线电压反而升高到680V左右,上面所提母线电压在630V-650V是在无谐波治理设备情况下由Start软件显示值,盘柜进线电压均在400V左右,无大波动)

求解!!!
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
10楼    2015-01-25 22:06:22
精华帖  主题:回复:求助:PM340 上电后直流电压偏高
三相整流是这样的。直流母线的电容是由上下两个400V电容串联的。
如果电容中点和三相电源中点无关,那么其整流总是一相正对其他两相负充电。这时直流母线电压就是540多伏。
但是电容中点是和三相的中点相关,那么我们知道220V是有效值;它的峰值电压是311V。所以完全可以达到正负2x311伏=622V(这还是按标准380V算)。
所以要看清PM340的输出电压标注。
另外,看你的订货号应该是带内置电源滤波器的PM340;而你又说变压器中点没有接地;没有接地的不就是 IT电网吗?
手册上可是明确说了带内置电源滤波器的PM340不允许运行在 IT电网上的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
太多不懂
新手

经验值:33
发帖数:9
精华帖:2
11楼    2015-01-27 21:27:06
精华帖  主题:回复:求助:PM340 上电后直流电压偏高
后续:
1.首先感谢各位热心的朋友,本人知识有限,描述有一定局限性,请见谅!
2.该盘柜所在变压器中性点接地,
3.今天西门子人员现场检测,关于变频器损坏原因已找到,见下图:(NND 不会发图)
只能描述了;
损坏变频器初步测量为整流回路二极管损坏;
该系列变频器带制动单元,在变频器上有三个接线端子:DCN DCP/R1 R2
厂家的设计图纸上将DCN接地,也就是将DC- 接地。之前上电未炸时,已经损坏了变频器内部整流部分。
后来将DCN接地线拆除后其余变频器上电正常,其直流回路电压在580Vdc 左右。 到此,该盘柜问题应该是解决了。
4.将该西门子人员带到该变压器下另一组盘柜,有6台PM240 变频器,在仅上电,未运行的情况下,其直流电压有580Vdc-620Vdc ,面板显示与万用表测量电压均一致。该系列变频器也未有制动单元。
原因未明,该西门子技术人员咨询相关人员后也认为电压偏高,此类二极管整流达不到600Vdc;拍照若干,带回去再看。