| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
保定小闫 奇侠 经验值:5412 发帖数:38 精华帖:1 |
楼主
主题:G120变频器参数上传BOP面板?
变频器参数如何上传到BOP面板;还需要设置哪几项参数?
用实践体现你的能力。
和大家技术交流,13780224573@163.com
|
|
anxiao 侠圣 经验值:3023 发帖数:210 精华帖:11 |
5楼
主题:回复:G120变频器参数上传BOP面板?
@Kdrjl
@俱怀逸兴壮思飞 BOP是有存储功能的,能存一套参数。 在操作面板的extra功能里面,有个to BOP就可以将参数存在BOP。 新的G120,也没AOP了,只有BOP和IOP. |
|
自控龙龙 奇侠 经验值:6557 发帖数:930 精华帖:1 |
10楼
主题:回复:G120变频器参数上传BOP面板?
看看说明书,再实践操作看看有没有这个功能
|
|
新兴电工 至圣 经验值:12813 发帖数:1187 精华帖:2 |
23楼
主题:回复:G120变频器参数上传BOP面板?
SINAMICS
SINAMICS G120 控制单元CU240B- 2/CU240E- 2 参数手册 版本04/2014 下载中心有这个版本参数手册,我从新下载了手册,也没有P700这个参数,p0651后就是r0720了,版主你下载看看...... 我现场看变频实际控制单元CU240B- 2也没有P0700这个参数。
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
24楼
主题:回复:G120变频器参数上传BOP面板?
SINAMICS G120
控制单元CU240B-CU240E,,这个系列的还有,,往后升级版本的就没有了,,S120的也没有了,需要单独的去输每个参数,,其实700参数挺方便的,,设置一个源就可以,,为什么去掉呢??整的越来越麻烦
Thank you for the support.
|