| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
怪怪虎 奇侠 经验值:7809 发帖数:1266 精华帖:19 |
楼主
主题:BLM外围预充电电阻如何计算
在项目中整流单元的容量一般会比产线电机总容量要小,一般会取0.7~0.8的系数,那么问题来了,整流单元BLM有个负载最大电容值,有时候BLM直流母线带的电机模块的电容值会超过BLM所能带的最大值,这时候就需要在额外增加一个预充电回路,预防整流单元BLM的充电电阻烧毁,额外增加的这个充电回路的阻值如何来取,我看到一个西门子设计的项目有这一部分,希望高手能指点下这个电阻如何来选。谢谢了!!!!
工控人生!
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
34楼
主题:回复:BLM外围预充电电阻如何计算
楼主还要电阻阻值计算方法吗?
电容额定纹波电流可以查电容参数,比如4700uF/450V的差不多15A,大型装置的电容组是需要并联串联的。按照纹波电流和,计算短路充电电流就得出了电阻的最大阻值。 在此基础上可以放大一两倍,只要不超过冲击电流就可以(这个要问厂家)。电阻的合理阻值就出来了。 经验方法呢是按3倍的RC=1s计算充电电阻阻值,选型的结果比西门子的阻值要大些。 在自研的变频器中,多数是参考国外设备的R*C不变的“逆向工程”,然后放大阻值,计算冲击功率后再次选型放大。 |