ccad 游士 经验值:170 发帖数:11 精华帖:1 |
楼主
主题:S120选型问题
请问S120选型时,整流单元和逆变单元该如何选择?
有个项目想采用1个AFE有源前端带两个逆变器。每个逆变器驱动1台380V,75kW电动机。两台电动机同时电动运行。要求装置输出电流不小于电动机1.6倍额定电流。 选了2台132kW,260A的逆变器,AFE整流该选哪个规格的合适呢?需要看整流和逆变单元的哪些参数呢? 请大家多多指教,非常感谢! |
|
ccad 游士 经验值:170 发帖数:11 精华帖:1 |
5楼
主题:回复:S120选型问题
多谢K版的指点!
我们在变频器的选型时,一直强调要按照电流选,而不是按照功率选。理由是,变频器的功率是按照西门子标准4级电机的参数进行标定的。实际采用电流更为准确。 那么AFE整流单元加逆变器的时候呢?逆变器按照电动机的电流选,整流单元按照逆变器的功率之和选? 如果逆变器按照电流选,逆变器的容量就包含了电动机无功的容量。按逆变器功率之和选出的整流单元也必然包含了电机无功的容量。而实际上整流单元的功率因数高,按功率之和选是否有些浪费呢? 这部分一直理解起来不是很透彻,还请前辈多多指点! |
|
chen.hp 侠圣 经验值:4428 发帖数:427 精华帖:4 |
11楼
主题:回复:S120选型问题
虽然电机的无功电流所占比利很小,但是在选择逆变器的时候,以电流作为选择的依据,就已经考虑到无功电流了,这样确定的逆变器虽然用功率来标识,但是这其中也有无功电流的成分!
非常道
|