技术论坛

 回复:CU320+6RA80

返回主题列表
作者 主题
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
楼主    2015-03-26 20:41:20
主题:CU320+6RA80 精华帖 
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
3楼    2015-03-27 20:23:25
精华帖  主题:回复:CU320+6RA80
应该是CU320-2通过DRIVE-CLiQ连接到带高级CU的6RA80 ,可以实现定位、同步等类6RA70加T400等工艺板的功能。OALINK是配置时需要的一个软件。
点击此处查看附件
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
15楼    2015-03-30 22:05:14
精华帖  主题:回复:CU320+6RA80
SINAMICS家族的特征之一就是各模块可以相互搭建,不管是交流还是直流。这是最牛的一点。
不过,感觉有了advanced CUD,再有了免费的DCC,牛人应该不用CU320-2就可以实现同步及定位了,除非这个CU320-2同时也用于其它的驱动产品用于多轴定位及同步,否则,无论是价格,还是编程付出的辛苦,都没有优势。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
lxm650
至圣

经验值:14582
发帖数:868
精华帖:109
20楼    2015-03-31 18:07:52
精华帖  主题:回复:CU320+6RA80
怎么说呢,T400和DCC都有专门的运动控制库,T400的不要钱导入就行,DCC中的要授权。这个库中的功能块是自己搭不出来的,我所指的是这种。当然国内也有很多不使用T400运动控制库做飞剪的,功能实现都没问题。但恕我冒昧,这样做出来的飞剪不是全程位置闭环的,只是在定位时用了部分位置定位功能。还是有区别的。
这几种方式我都见过,中冶京城的用的T400运动控制库,还有别的厂家不用实现的,实现功能都没问题,但看细节的话用运动控制库的要好于不用的。
DCC中对应T400运动控制库的叫DCB扩展包,要授权。因此老兵提到的有人用6RA80的DCC实现定位功能,我想应该和T400不使用运动控制库实现飞剪类似,不是全程位置闭环。
本人已经设计了一个实验装置S7-1500+6RA80,OALINK授权,CU320-2也有,到货后试试S7-1500的定位功能及OALINK,到时再向大家汇报。
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
22楼    2015-03-31 20:17:41
精华帖  主题:回复:CU320+6RA80
我赞同任版的意见。
正如S7-200里也有USS通讯的库,但真不如我们自己编的好用。我们可以自由定义PZD及PKW,但他的库就不行。
其实,西门子的那些库文件只是方便用户编程,减小用户工作量。但如果你银子不够,或者想挑战一下自己,DCC肯定是可以编出牛气的定位程序的。
T400有专用的飞剪包,但那是要花钱的,不是免费的。一个包的费用跟一块T400硬件的费用差不多。所以,国内用T400做飞剪的就是分了两派:直接花钱买包的、自己牛气CFC的。我个人感觉效果没有明显的差别。原因很简单:等你把英文的T400包全整明白了,那自己CFC一个就跟玩似的。
DCC是个编程工具,A-CUD可以提供足够的硬件支持,这二者结合,为什么就不能自己做出来呢?
另外,西门子官方提供的方案不一定是最优的,但肯定是最保险的;因为如果做定位,那方案多了去了,除了CU320-2+DCM之外,S7-1200+DCM也可以,S7-1500肯定也可以,S7-315T+IM174+DCM也可以,S7-400+DCM也可以,不能因为官方推荐了个CU320-2+DCM就把其它的给否定了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×