| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zcomin 至圣
经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼主
主题:CU320+6RA80
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
3楼
主题:回复:CU320+6RA80 |
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
15楼
主题:回复:CU320+6RA80
SINAMICS家族的特征之一就是各模块可以相互搭建,不管是交流还是直流。这是最牛的一点。
不过,感觉有了advanced CUD,再有了免费的DCC,牛人应该不用CU320-2就可以实现同步及定位了,除非这个CU320-2同时也用于其它的驱动产品用于多轴定位及同步,否则,无论是价格,还是编程付出的辛苦,都没有优势。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
lxm650 至圣 经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
20楼
主题:回复:CU320+6RA80
怎么说呢,T400和DCC都有专门的运动控制库,T400的不要钱导入就行,DCC中的要授权。这个库中的功能块是自己搭不出来的,我所指的是这种。当然国内也有很多不使用T400运动控制库做飞剪的,功能实现都没问题。但恕我冒昧,这样做出来的飞剪不是全程位置闭环的,只是在定位时用了部分位置定位功能。还是有区别的。
这几种方式我都见过,中冶京城的用的T400运动控制库,还有别的厂家不用实现的,实现功能都没问题,但看细节的话用运动控制库的要好于不用的。 DCC中对应T400运动控制库的叫DCB扩展包,要授权。因此老兵提到的有人用6RA80的DCC实现定位功能,我想应该和T400不使用运动控制库实现飞剪类似,不是全程位置闭环。 本人已经设计了一个实验装置S7-1500+6RA80,OALINK授权,CU320-2也有,到货后试试S7-1500的定位功能及OALINK,到时再向大家汇报。 |
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
22楼
主题:回复:CU320+6RA80
我赞同任版的意见。
正如S7-200里也有USS通讯的库,但真不如我们自己编的好用。我们可以自由定义PZD及PKW,但他的库就不行。 其实,西门子的那些库文件只是方便用户编程,减小用户工作量。但如果你银子不够,或者想挑战一下自己,DCC肯定是可以编出牛气的定位程序的。 T400有专用的飞剪包,但那是要花钱的,不是免费的。一个包的费用跟一块T400硬件的费用差不多。所以,国内用T400做飞剪的就是分了两派:直接花钱买包的、自己牛气CFC的。我个人感觉效果没有明显的差别。原因很简单:等你把英文的T400包全整明白了,那自己CFC一个就跟玩似的。 DCC是个编程工具,A-CUD可以提供足够的硬件支持,这二者结合,为什么就不能自己做出来呢? 另外,西门子官方提供的方案不一定是最优的,但肯定是最保险的;因为如果做定位,那方案多了去了,除了CU320-2+DCM之外,S7-1200+DCM也可以,S7-1500肯定也可以,S7-315T+IM174+DCM也可以,S7-400+DCM也可以,不能因为官方推荐了个CU320-2+DCM就把其它的给否定了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|