主题:关于G120调试的问题探讨
最近,有6-7台G120在同时调试。它们的功率不同,所用的CU也有别,其中一台设备的CU是CU250S-2,而其他的CU则是CU250S-2DP。
调试中发现,用STARTER调试,每调一台,都必须要建一个新的文件,一一对应的去调试,去做过程布线。因为我的过程布线(控制工艺的参数设置包括功能、转换、自由功能块的闭环控制等),比较复杂,参数多,但大家都是一样的,仅仅是电机的参数有别。本想用一个文件拷贝到各个装置里,然后分别修改电机参数,做快速调试。这就省事了,可是实际操作,不行。必须要每个装置都得从头做起。有点烦。 大家有什么好的办法吗?针对一样的过程参数,不一样的电机参数,用一种简单的办法去批量调试?
我是你的朋友
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
3楼
主题:回复:关于G120调试的问题探讨
嘿嘿,方法有很多,最可靠的是两种
1.可以在项目目录树的任意地方尝试右击鼠标,如果有导出选项就执行,在其他项目的同位置就可执行导入,如果点在根目录导出的,那就是整个项目可以导入导出的。(项目导入,虽然是全复制,但通讯参数还是要重新过一遍后再编译的) 2.可以在STARTER中建立用户自定义参数表,有经验的可以分类建表,也可以导入导出,并可以导出成可执行脚本文件。 分分钟搞掂几十根轴的设置,爽得不能在爽啦 要不,K侠装个TEAMVIEWER,咱来个远程联机演示一把?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:关于G120调试的问题探讨
哈哈,在3楼精华贴的提示下,我今天用的是第二种方法吧,基本是搞定了。共享如下:
第一步,先建立一个参数设置的模板,比如,先对一台装置做调试,完成后,把这个文件存盘,作为其他装置过程布线的模板; 第二步,连接下一台装置,并新建立一个空文件,点击在线按钮,将这台预调试装置的参数先格式化(尽管是新的装置,此步骤也做一次,放心)。然后上传这个装置的文件到PC新建的那个空文件; 第三步,点击离线按钮,并打开STARTER中文件比较的快捷按钮,选中将一个新的文件覆盖这个上传的文件。将自己选定的那个模板文件(第一步所做的)选中并执行覆盖装置文件; 第四步,点击在线按钮,将第三步的操作结果再下载到装置里去; 第五步,在线状态快速调试和辨识,设置P0010 = 1 ;输入电机参数;P3900 = 3;P1900 = 1;操作合闸,执行静态和动态计算; 第六步,检查P1460和P1462,个性化设计调节器参数;并将P2000 - P2004设置好; 第七步,保存数据到永久存储器,上传装置数据;对PC的文件做保存已编辑的文件。 第八步,如果有BOP-2的话,操作数据保存:TO -- BOP。这项操作其目的是,如果日后装置的参数有问题,可以用这个BOP-2把这组原始的参数下载。不至于因为参数搞丢了而束手无策; 结束调试。我不能分分钟搞定,大约是30分以内做一台,现在7台G120基本是半天搞定了。也很满足地说。 关键是每台都要做一下快速调试的辨识,这个我是认头的。也想这样。关键是把过程布线的重复劳动省掉了。所以很高兴。其实,G120的操作还是需要多使用、多操作,才能熟能生巧的。
我是你的朋友
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
7楼
主题:回复:关于G120调试的问题探讨
1. 做完识别优化,要记得COPY RAM TO ROM 并上传保存一次
2. 而每次下载要记得勾选COPY RAM TO ROM
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
昭力 游士 经验值:159 发帖数:12 精华帖:1 |
19楼
主题:回复:关于G120调试的问题探讨
我觉得BOP-2挺好用的 IOP也差不多 就是要多学点英语单词呵呵
|