技术论坛

 回复:S120参数请教

返回主题列表
作者 主题
RealBill
侠圣

经验值:2325
发帖数:465
精华帖:1
楼主    2014-10-29 17:55:20
主题:S120参数请教
我想用STARTER修改,
轴最大速度
轴加速度
轴JUCK值
轴KV
不知道这些分别对应那些参数,我翻了参数手册,搜了以上的关键词,还是一无所知
谢谢
NOT GIVE UP
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
6楼    2014-10-31 18:53:06
精华帖  主题:回复:S120参数请教
JUCK是加加速度 , KV是增益,速度环,位置环都有增益,是数控系统么
lxm650
至圣

经验值:14582
发帖数:868
精华帖:109
23楼    2015-05-14 15:14:12
精华帖  主题:回复:S120参数请教



说是采用变加速度控制能形成"S"型启动曲线,某些应用,如皮带机上的饮料瓶,平滑启动能防止瓶子倒下去。呵呵,我也没用过变加速度的。
老学童
奇侠

经验值:8218
发帖数:765
精华帖:32
25楼    2015-05-16 10:43:05
精华帖  主题:回复:S120参数请教
加加速度的正确名称为:Jerk,(Acceleration Change Rate)
单位时间加速度变化,在一般的工程领域应用较少,但在数控领域是个常用的概念,为了保证加工的零件表面平滑,尤其是曲率比较大的曲面,需要控制加速度的变化。
在S120目前版本(FM2.4)中,尚未有可用的参数,一般暂时用p2533来替代。
人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。
禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
37楼    2015-05-21 08:00:11
精华帖  主题:回复:S120参数请教
回轴娃,我跟你有同样的想法:抖动的根源是力矩的波动及变化率使工件产生谐振,应该从转矩变化率入手。
但我们传动更多的工况是要做速度控制,转矩变化率的限制会给速度控制带来制约,而速度控制有可以在某种程度上减缓转矩变化率,因此,多数情况下没有考虑这种方法。
做位置控制就不同了,泛言之,位置环的输出可以是速度给定,也可以直接做转矩给定。这样在转矩给定前端加入阻尼控制多数情况也不会影响位置控制的特性。主要看问题的主要方面,如果是解决快速跟随,还要用速度环。所以机床控制上用的多些,控制方法本质是传动的边缘,如今可自成一门了。
最直接的,应该做dT/dt控制,而且由于转矩响应很快(5ms),通讯的循环周期就是个影响了,需要底层传动有同样定义(不是等效)的资源,PLC修改限制值(这个快了没用),传动本身在每个转矩循环周期限制。我查了S120的自由功能块,没找到同样意义的,效果类似的滤波器+非周期循环修改滤波时间,会给整个上层计算带来困扰。
皮带机的控制难点不完全是您所认为的模型,尤其长皮带,弹性粘性体是机械的主要特点。更多的,强调的是减小局部张力。关于皮带机启动控制,我看过一些专利,写得还中规中矩。可在专利网站查询(知识产权局、专利之星、SooPAT),这种方法性的,查“发明专利”。