主题:s120变频器适配与电机优化问题
我这里有一台s120变频器 2.2kw,订货单号为6SL3210-1SE16-0UA0,是由cu320控制单元一拖多,这台变频器是一个控制单元下4个功率模块中的一个,这个功率模块2.2KW,带动一个0.37KW的电机,不带编码器,经常会出现一个问题,这个电机工作过程是线低速转然后高速转,低速的时候大概就2Hz,隔一段时间就会出现给定低速的时候不转,高速才开始转,做一次辨识就好了,这会是选型的问题吗,还是优化的问题,vf控制,矢量控制都用过,都出现过这个问题,这个电机之前也还用过0.25KW的,也有过问题,请专家们帮忙解答一下
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:s120变频器适配与电机优化问题
我觉得还是内部检测AD传感器精度问题。12位的AD传感器,分辨率也就是4096;你还得留出过载的量程。实际分辨率也就一半2048。要是使用它驱动1/10容量的电机,检测元件又无法改变,相当分辨率204.8。太粗了吧。
好在只是V/F控制,输出控制的是电压。只要按接法辨识得到正确的r0350,电压提升P1310就会起作用,满足低频段转动。 其实最好是断开电机自己测了一下定子电阻,看看是否和辨识结果一致(记下来)。我注意过,PM240这个值运转时会变。(没深究)