请教:
①当变频器报过流故障,能达到其额定电流多少倍?

②电机过载能力强还是变频器过载能力强?
谢谢!
时间是最好的良药,一切都会好起来的!
禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
3楼    2015-05-28 09:41:21
精华帖  主题:回复:电机、变频器
1.过流值是可以调的,以保护IGBT为准。肯定要大于过载电流值,多数大于IGBT的额定电流。
2.变流器和电机适配的情况下,通常电机过载能力强。
3.霍尔不会溢出,但会饱和,不影响Uce保护。
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
6楼    2015-05-28 12:50:58
精华帖  主题:回复:电机、变频器
进行变频器选型时,一定要让变频器的基准负载电流不小于电动机的额定电流。否则变频器就选小了。
禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
21楼    2015-05-29 14:41:33
精华帖  主题:回复:电机、变频器
回楼主:
1.过流是由IGBT驱动进行保护的,控制是检测IGBT的C和E之间的电压,当电压大到一定程度时进行强制关断IGBT。Uce的电压和流过的电流曲线,每一款管子都有设计曲线,按照U-I曲线可以查到设定过流点对应的电压值。通过驱动厂家提供的换算方法,匹配需要设定的驱动保护电阻阻值,管子过流保护就完成了。然后通过型式试验直接或等效验证。电路整体用模拟量控制,要的就是以电场速度对IGBT进行保护关断。
2.说的是电流大到一定程度时的控制器反应,作为数字量传动的基础数据采集,通常数据位的设置,参考的就是采集系统输出的最大值,并在此基础上留下备用数据位。溢出会影响整个系统的计算,当出现非法数据时,很难保证整个计算系统的正常。所以,很少有系统留有“溢出”的BUG的。
而电流采集器件是霍尔,选型通常是比输出最大电流峰值稍大。比如说1.2倍吧,当电流达到1.2倍时,霍尔的输出电流(传动通常用闭环采集型霍尔)会达到输出的最大值,即使原边电流再大,副边输出也不会上升。这种输出到头儿的现象,我们叫做“饱和”。这时虽然采集不到正确的电流和波形,(上面说的)驱动器Uce保护,也不会受采集系统影响。霍尔采集的电流,在保护方面,主要做I2t保护用,是等效的电机热保护。