 回复:怎么把S120的两个逆变柜SMC30模块倒了一下要做电机辨识,再到回来也不行啊

返回主题列表
作者 主题
legendsong
游民

经验值:77
发帖数:10
精华帖:1
楼主    2015-06-03 22:28:54
主题:怎么把S120的两个逆变柜SMC30模块倒了一下要做电机辨识,再到回来也不行啊 精华帖 
因为A逆变柜报拓扑结构实际>设定,就将A、B两个SMC30倒了一下,结果现在两个都不能用了,CU320并没有动
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
1楼    2015-06-04 06:02:10
精华帖  主题:回复:怎么把S120的两个逆变柜SMC30模块倒了一下要做电机辨识,再到回来也不行啊
拓扑结构不是乱动的,,他是S120系统的一个硬件的组态,,相当于STEP7的硬件组态,你要根据实际组态调整程序里面的,,或者根据程序里面的调整外部实际,,两者必须一致,,,
Thank you for the support.
怪怪虎
奇侠

经验值:7809
发帖数:1266
精华帖:19
2楼    2015-06-04 07:56:43
精华帖  主题:回复:怎么把S120的两个逆变柜SMC30模块倒了一下要做电机辨识,再到回来也不行啊
S120跟70的区别就是这个,每个元件都有一个电子标签,就是说每个器件都是唯一的,出现过中大奖情况遇到标签一样的,只能请SIEMENS出马了,你的情况修改参数P9906,即可解决。
工控人生!
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
4楼    2015-06-07 21:21:58
精华帖  主题:回复:怎么把S120的两个逆变柜SMC30模块倒了一下要做电机辨识,再到回来也不行啊
改CU参数 P9906=1就好了