| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
认真的雪 侠士 经验值:1093 发帖数:93 精华帖:1 |
楼主
主题:S120电源模块与电机模块
S120能用1个装机装柜型电源模块带几个书本型电机模块吗?
比如说用1个200KW的装机装柜型电源模块带3个书本型电机模块 3个书本型电机模块的功率分别为:24KW 71KW 71KW 这3个电机模块功率加起来166KW,小于200KW 不知道这样配置是否可行 |
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
1楼
主题:回复:S120电源模块与电机模块
用1个装机装柜型电源模块带几个书本型电机模块是可以的。
至于1个装机装柜型电源模块能带几个书本型电机模块,这主要由电源模块的直流电容值决定。 在S120的选型样本上,有明确提出每款电源模块能满足的电容值大小。这个值只要大于几个电机模块所注明的容值要求和即可。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
4楼
主题:回复:S120电源模块与电机模块
S120的选型,电容的预充电能力是要考虑的,,以前的70系列没有这样的要求,可能是S120电源模块有电容的原因吧,而且S120的预充电是有监控的,,在一定的时间内如果预充电没有完成会报预充电故障,,其实如果变频器不是同时运行,错开运行的话,那样的话电源模块的选型功率可以小于电机模块的总和,预充电这样可能就无法完成,可以再增加外部预充电回路,,用外部电路将电容充完电后再投入电源模块运行,
Thank you for the support.
|