| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
飞也飞不高 游侠 经验值:577 发帖数:107 精华帖:1 |
楼主
主题:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
G120的变频器最近一两年也用过好多个了,有关于是否应用电抗器,现在还是有一些疑虑。询问过供应商的选型问题,也听过一些同行的应用经验。现在自身也有一些应用经验。对于30KW以下的变频器,同行都说功率低的话干扰还行,做好接地屏蔽没啥大问题。供应商则说最好加进线电抗器,估计同行还是本着省成本的原则吧。现在应用的还没有超过30KW的,暂时还都是选型的不带电抗器的,说实话,刚开始应用的时候,着实有很大的对干扰问题的困扰。在条件简易的场合试车,接地不好的模拟量或者编码器等信号根本没法用,甚至连有些开关量也会有干扰。现在面临着大功率的困扰,最大的功率甚至到达132KW。选型上对于进线电抗器估计必须得选择了,出线电抗器估计保险起见也得选。说实话,西门子推出G120,若是不选择电抗器,光用功率单元和控制单元,性价比的确较高了,比ABB 800,安川等什么都可以,但是不选择的话干扰性的确比其他的变频器大很多。说了这么多,希望大大们出来分析分析G120的这块方面的优缺点,以及对电抗器这块的选型的一些指导性意见啊。
学无止境
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
这还是个EMC问题。
电抗器、滤波器到底选用还是不用,要看环境及要求。 进线方面: 1、如果供电电源质量好、稳定,没有过大的电压波形畸变。(未启动变频器状态) 2、供电电网有足够的容量,变频器的脉动电流不会导致电压波形改变。(变频器运行状态) 你可以不使用电抗器。 出线方面: 1、根据电机要求,选用或不选用du/dt电抗器。 2、视安装电机的距离,选用屏蔽或非屏蔽4路电缆。 3、根据环境类型要求选用/不选用电抗器、滤波器。 用或不用电抗器,并不是控制系统受干扰的必然原因。换句话说,不是加装电抗器,滤波器就一定能消除干扰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
3楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
需要注意一下,这个电缆长度限制是和电缆根数也有关的。
即 单根电缆长度X电缆根数《长度限制 另外,在西门子提供的手册和样本中是明确提出了电缆长度限制值的,分带屏蔽电缆和不带屏蔽电缆两种情况 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
我所见到的西门子原装柜体,进线和出线电抗器都是有的。而我们往往把进线电抗作为标配,出线电抗都省了(电缆长度和安装距离比较短)。而有的人连进线电抗都省了,不用。说到底是为了省钱。但带来的问题是给用户的动力电源制造噪声。
有一种是例外的,如果配置西门子的ALM或带内置滤波器的PM250这类带整流回馈功能的装置,输入不需要加任何辅助电抗器元件。也是说明书里要求的。
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
没错,“省略”可以是说省钱为目的。
但楼主说的“良好接地就能消除(干扰)”并不那么简单。应该说是“正确的接地方式”或者说系统的“等电位”连接。 我是看具体的情况。 还记得几年前吧?现场的电网电压波形“乱七八糟”;要添加一套设备7台11kW MM440,S7 200PLC USS控制。 现场日本变频器都没加电抗器,100kW两台直流驱动器只有一台加了。你说我加不加?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
10楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
哪些功率段?这点真的不好说。正如各位大侠说的那样,就是这个变频器会不会影响“别人”?会不会受“别人”影响。
有些民用场合,特殊场合,对电网、电磁辐射有一定的要求,即便功率1kW,也得前后加装滤波器。 有些恶劣场合,你前端不安装电抗器、滤波器,变频器总报故障也不行呀。 此外,即便不考虑费用的问题,加装电抗器、滤波器也是有利有弊的。也有一定程度的能源浪费、影响变频器的功率输出。 随着电子器件发展,IGBT成本越来越低,说不定哪天前端整流都是IGBT的,后端都是多路电压叠加的近似正弦波输出。完全不需要加装这类电抗器。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
13楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
进线电抗器如果经济条件允许还是安装一个比较好,比较可以减少干扰及缓冲电网电压波动,对变频器有好处,我维护过比较多进口设备,进线安装电抗器比较多,出线因为离电机比较近的原因一般都没有安装。个人认为进口特别是欧洲过来的变频器伺服等价格昂贵,他们对市电品质要求比较高,而国内通常市电质量不是很好,建议为了减少可能出现问题还是在进线安装电抗器比较安全可靠点。
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
14楼
主题:回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题
根据EMC产品标准IEC61800-3的要求,G120+进线电抗器符合C3;G120+进线滤波器+进线电抗器符合C2。所以从EMC的角度看,进线电抗器的作用更明显。
而输出电抗器的主要作用是延长变频器到电机的电缆长度,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压,降低电机的噪音。输出侧抑制干扰还是要靠dv/dt 滤波器,正弦波滤波器和3相线+3地线的屏蔽电缆。 当然EMC不能只靠电抗器,更重要的是关注电气柜体内部的布置,整个系统的走线,等电位措施,电机轴电流的处理等等,总之EMC是个系统问题,要综合考虑。
海纳百川,有容乃大
|