主题:急求西门子s120变频器我想把内部的几个温度值取最大值大于人为设定值输出逻辑1
现场的S120变频器出现过温导致变频器过温故障,现在矿方要求把变频器内部的采集温度跟人为设定的温度做比较,从而得出一个警戒值,避免变频器报过温,引起设备出现重大事故,我现在的想法是想把几个温度(变频器内采集的自认为比较重要的)通过一个比较器,比较器可以设置一个上限值,若哪个温度先到上限值就会有一个逻辑1输出,若是都没有达到就输出逻辑0,这样我们就可以提前能够知道变频器是不是快到超温,人为干预停机进行降温,从而避免变频器报过温对机器造成损害,能不能实现
cy77223
侠圣

经验值:4398
发帖数:492
精华帖:4
12楼    2015-07-23 10:02:28
精华帖  主题:回复:急求西门子s120变频器我想把内部的几个温度值取最大值大于人为设定值输出逻辑1
问题找到了就是过载引起的报过温,你的方法我们也知道,现在走的就是端子控制,因为这种方式看的见摸得着,好查问题,尤其是大功率现场环境干扰厉害,要是走通信的话,那么大的设备,一旦干扰很难查出问题所在,另外走通信变频器一旦有问题,不仅用户不能有效的排除是不是PLC引起还是变频器本身问题,这样现场的维护人员根本查不到问题,走端子控制,一旦出现问题,维护人员可以人为的通过端子给变频器强制信号,要是此时变频器有反应说明变频器本身完好,就查找外围设备。这样不仅对现场维护人员方便,也能让技术人员没在现场就能辨别出问题出在哪,更好的解决问题。另外说道过电流引起过温这个问题,现场有时并不像咱们想像的那样,时间就是金钱,他们为了提高生产效率是难免,我们是跟他们讲不能过载,但是有几个人能听你的,人家在不降低生产效率,所以矿方说把主要的几个温度值跟我提出来,要是高于人为设定温度就停一下,这是没有办法的办法啊