主题:S120 DP 通讯故如何屏蔽?
用S7 300CPU通过DP通讯与CU320通讯,但CPU停机时CU320报故障1910 setpoint timeout,如何设置使得通讯回复后,CU320不需要手动复位自动回复为正常状态?不仅仅是屏蔽。而是自识别
禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
1楼    2015-08-10 10:10:36
精华帖  主题:回复:S120 DP 通讯故如何屏蔽?

 楼主可以用P2118=1910,然后P2119=2(Alarm)试试。我不大赞同这么处理,通讯故障后无法对已有状态进行刷新,设备会按上次的命令持续运行。