| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
与语 游士 经验值:229 发帖数:22 精华帖:0 |
楼主
主题:S120 DP 通讯故如何屏蔽?
用S7 300CPU通过DP通讯与CU320通讯,但CPU停机时CU320报故障1910 setpoint timeout,如何设置使得通讯回复后,CU320不需要手动复位自动回复为正常状态?不仅仅是屏蔽。而是自识别
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
1楼
主题:回复:S120 DP 通讯故如何屏蔽?楼主可以用P2118=1910,然后P2119=2(Alarm)试试。我不大赞同这么处理,通讯故障后无法对已有状态进行刷新,设备会按上次的命令持续运行。 |