主题:怎样设置G120变频器的欠压范围 怎样设置G120变频器的欠压范围呢?具体有哪些参数?
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
yming 版主 经验值:138911 发帖数:23251 精华帖:881 |
7楼
主题:回复:怎样设置G120变频器的欠压范围这个76%不是你看到的电压平均值或有效值。 是DC母线失去电容支持的整流电压脉动波形的最低值。 所以,变频器报欠压故障,而现场说电压不低;实际上两者没有多大关系。报欠压故障就是有瞬间欠压了;变频器检测到了。所以要顺着这个去检查,电机电缆?电机绕组?等等。。。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|