技术论坛

 回复:G120-CU205S-2DP,带2台不同功率不同时启动的电机调速问题

返回主题列表
作者 主题
Haohaobb
至圣

经验值:15996
发帖数:1637
精华帖:39
楼主    2015-07-09 10:00:00
主题:G120-CU205S-2DP,带2台不同功率不同时启动的电机调速问题
第一次使用西门子的变频器。
通过DP总线发控制字和速度设定值,单台电机找到了些调试资料;
带2台不同功率不同时运行的电机如何调试,没找到具体资料啊,请教高手给解决下。
天道酬勤
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
11楼    2016-01-08 11:06:03
精华帖  主题:回复:G120-CU205S-2DP,带2台不同功率不同时启动的电机调速问题

这个帖子看了很久,不知道说啥好。


楼主提到的F7807故障,是绕组短路了,这反映了楼主对此类控制根本就是缺乏经验,从系统到细节,别人做的方案不管是否合理我就做,有能力做也做,没能力做也做,做得好也做,做不好也做,这不是个合格的工程师的做法。


楼主这要做好这个项目,必须解决以下问题

  1. 参数切换的时序问题

  2. 电机和变频的保护问题

  3. 电机切换的时序问题

  4. 不同功率负载工况下,驱动器的配合问题

  5. 信号反馈判断的问题,光靠几个延时是不解决问题的


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download