| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
蓝蓝的梦 侠士 经验值:1266 发帖数:279 精华帖:4 |
楼主
主题:电机电磁声大怎么解决? 两台电机对拖加载,空载时还可以,满载时电磁噪音过大,用户无法接受,变频器采用S120的书本型逆变器,矢量控制。电机参数如下:380V 164A 90kW 50Hz 1480rpm
ZL
|
|
nnnn1234 至圣 经验值:22482 发帖数:4950 精华帖:57 |
3楼
主题:回复:电机电磁声大怎么解决?变频器驱动电机噪音较大如何解决,电机噪音大是有一定问题存在,没有很好解决,对电机使用寿命是有一定的影响。 修改一下变频器的载波频率,适当提高载波频率。但是不宜提的太高,应该在手册允许的范围以内,太高的话也会造成干扰很大。 电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。 1、机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。 2、变频器的载波频率可以改变,但是我不推荐你随便去改这个参数。为了减小噪声,可以将变频器的载波频率适当设置得高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。如果不是非常有经验的工程师,建议不要改动载波频率这个参数。MM440变频器的载波频率参数是P1800。 3、电气方面 (1)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。 (2)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。 (3)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。 (4)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
The darkness is no darkness with thee.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
14楼
主题:回复:电机电磁声大怎么解决?@张小凡 怎么说呢?从你介绍的问题和现象来看,加载才会出现高速时的噪声。是否可以先断定一下问题的方向? 电机运行在问题状态,通过OFF2操作,看噪声是否骤然停止?是,则就是电控问题,否,就要查下机械连接问题。 如果是电控问题,空载高速不响,带载响,那就是控制参数的问题了。先把问题的方向确定好,再去着手下一步。
我是你的朋友
|