| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Tech.Wing 侠圣 经验值:4708 发帖数:1327 精华帖:3 |
楼主
主题:伺服、变频器实验室三相380V电源问题 本人想在是原始对S110、G120等产品做测试,S110、G120无法使用单相380V电源,购买变压器的时候,发现单相只能变单相的电源。经过搜索,发现有款类似交=直-交变换的电源整流装置,好像可以应用,3KW,大概4000左右价格。 发帖探讨,这种产品应用在伺服、变频上,有没风险与需要注意的?
唯有发展,方为不变
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
2楼
主题:回复:伺服、变频器实验室三相380V电源问题也有人用单相220V变频器输出接三台(或三相绕组)变压器升压到380V构成星形三相四线实验室电源的。 尤其是使用P1300=19独立电压控制模式,直接输出50Hz,输出电压值可调整。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|