 回复:S120 单机传动 现场一声响后 故障如下 请各方大神指点一下

返回主题列表
作者 主题
海参
游侠

经验值:402
发帖数:38
精华帖:3
楼主    2016-01-30 23:27:46
主题:S120 单机传动 现场一声响后 故障如下 请各方大神指点一下

 现场故障说明:

1、配置如下: CU310-2DP / PM340(75KW)

     天车主钩使用;

2、天车操作人员听到上层配电柜有爆响,停机检查,变频主回路上口断路器已跳闸(好吧,甚至把整个滑线供电总闸都顶掉了)

3、检查主回路元器件性能,仅用万用表简单检查了一下,整流回路的6个二极管性能 OK,逆变回路的续流二极管性能 OK ,好吧这里暂时假设IGBT是好的, 天车整体检查后无其他问题,没辙,给变频上电吧。

4、变频面板上有故障 当时没有记住(郁闷),为加快进度,暂时先把PM340功率单元更换下来(这个有备件),更换结束,结果不好,报故障 F30020和F01951(四个指示灯都是红色滴),印象里面之前也有这俩故障。又没辙了,找个在线的天车,拆了个CU310-2DP (郁闷啊,就没想到这玩意会有问题)。

5、更换了控制单元后,把老CF卡换上去,ok了,为了试验这个控制单元坏了,又把这个换到另一个天车上面了,可惜不行。

        我想知道,控制单元这么脆弱麽,这两个故障感觉都是与PM340没有通信上才造成的,对了r200 是 0,这应该是个验证了吧。

        对于S120 真头疼,没有完全的体验自己去做一遍,木有东西,哎。各位大神有什么好的想法么,就是说是否能让CU310-2DP初始化一下下呢,好吧我知道CF卡里面才是固件所在,可我没辙啦!!!

       申请急救

梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
14楼    2016-01-31 20:05:48
精华帖  主题:回复:S120 单机传动 现场一声响后 故障如下 请各方大神指点一下

正如楼上老兵所说,只提高变频器的IP等级是不够的,关键是提高柜子的IP等级,加强密封。

柜子封闭严了,变频器受污染就少,最多也就是温度高报警,所以在提高柜子防护等级后考虑柜子内温度即可。

说一个实例吧。

我们行车使用的进口科尼品牌行车,环境高温,柜子本身是IP54的防护,无空调,3年内很少出问题。不过随着车间厂房的整体问题,也出现了和楼主一样的情况,高温高湿,雾气很大。另外随着行车的使用,柜子上的密封条也有的脱落了,于是就出现了变频器损坏,(故障要比楼主的小,主要是板子受潮,部件损坏,楼主的把总开关都顶跳了,问题太大了)。

后来我们拆开分析主要是受潮,于是把柜子密封重新处理,也不错,但是为了解除高温高湿问题,考虑增加空调。

空调增加后,令我们郁闷的是变频器损坏的反而频繁了。现场分析查看,发现柜子内因为空调制冷,柜子外温度高,里面温度低会出现结露。当时空调温度设置的是25度。

我们后来把空调温度改成32、33度,使里外温度相差不大后,变频器故障就基本解决了。


从上面可以看出,柜子的防护不好、环境温度高尤其是湿度高,对变频器内元件的损坏是非常大的,楼主的问题应该是柜子的防护等级太低,再加上高湿高温,才造成了变频器炸机问题。所以不从柜子上考虑,再更换变频器也没用。

解决办法:

1,柜子密封处理,提高其防护等级。

2,加空调,注意要使用高温空调(最好具有除湿通风功能)。

3,如果加空调后里外温度相差太大,最好把柜子再加保温层。

4,如果是高温高湿环境,行车未采购,最好要求把柜子放入空调房内(即行车上加一个空调房间,把柜子放入其中,既可以保证柜子元件的正常运行,又可以使我们维护人员在行车故障检修时不至于高温中暑)

'Razor
至圣

经验值:24441
发帖数:3205
精华帖:41
22楼    2016-02-05 16:29:49
精华帖  主题:回复:S120 单机传动 现场一声响后 故障如下 请各方大神指点一下

记得当年入行时,给造纸厂生产线做控制,控制室就放在生产车间里,车间里的温度和湿度都挺可观的,一间放置十几个控制柜的控制室,配置了两台空调,生产工人们都调侃说,柜子比人的待遇还好。系统运行近十年了,据反馈一直没有什么大问题,变频器和PLC一直都正常工作。

所以说系统的控制器出问题,导致经济损失或者人员伤亡,有部分比例是设计问题造成的。

人与自然要和谐共处,控制器和所处的环境也不应当有相互伤害的情况。

当然,这需要一定的经济投入,也见过一些客户舍不得这部分消除恶劣环境不良因素的投入,但是有句话,“该花的钱不花,以后你会花的更多”。

少即是多