技术论坛

 回复:S120启动的控制字给定问题

返回主题列表
作者 主题
杨八郎
侠士

经验值:1891
发帖数:186
精华帖:6
楼主    2016-03-14 09:24:34
主题:S120启动的控制字给定问题 精华帖 
  •     一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?

加油!
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
1楼    2016-03-14 12:15:47
精华帖  主题:回复:S120启动的控制字给定问题

 肯定不同啊。

首先,ON/OFF1常为1后,那系统就一直处于磁场建立状态,这时,你需要装置及电机的冷却条件就应该具备了。而且,ON/OFF1常1后,再给ENABLE,那系统会很快就进入运行状态。

其次,ON/OFF1的启动及停止都是按斜坡来的,如果你仅仅控制ENABLE位,那停止就是自由停车了,不按斜坡时间来的。

还有,如果你ON/OFF1常为1的话,那你就会经常经常的遇到一个状态:8.0,    这个状态,是需要ON/OFF1为零来复位的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
6楼    2016-03-14 19:57:38
精华帖  主题:回复:S120启动的控制字给定问题

在缺省设置下:

ON/OFF1为1,如果给出ENABLE命令,斜坡的时间是有效的,加/减速依然按斜坡函数发生器的斜率执行。但是此时如果取消ENABLE命令,则系统会自由停车,斜坡函数发生器失效。


如果ENABLE是在ON/OFF1之后撤消,则斜坡函数发生器有效,系统将按斜坡函数发生器的下降时间停车。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
21楼    2016-03-15 20:10:45
精华帖  主题:回复:S120启动的控制字给定问题

1、ON/OFF1及ENABLE的这种用法,不是西家的独家规范,而是所有符合PROFI规范的装置的做法。

2、我虽然不同意你的观点,但尊重你表达的权力。

3、如果按你的先 ENABLE再ON/OFF1的做法,请问题,在哪里能提高控制的安全性及性能?

     尤其请问,在需要快速启动的工艺条件下,如果你每次启动都要用ON/OFF1来实现,那怎么处理变频器的直流母线预充?如何处理磁场快速建立?

你可能会说我可以只通过控制给定速度/给定转矩的变化来实现啊?零给定系统就是相当于停止,非零给定系统就相当于运行。那么请问,ON/OFF1及ENABLE都为1的情况下,即便你是零给定,系统也已经处于运行状,相比较即便不是零给定,但ENABLE=0,哪个更安全?哪个更合理?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
22楼    2016-03-15 20:15:18
精华帖  主题:回复:S120启动的控制字给定问题

enable就是enable,在ON/OFF=1的前提下,如果ENABLE=1,就是让所有相关的控制器(RG\CONTROLER\PULSE等)都处于运行状态,而不是准备状态。

如果ON/OFF1=0,那么无论ENABLE是什么状态,都可以忽略它的存在。

这里没有你想的那个备妥或准备好的意思。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
31楼    2016-03-16 16:10:18
精华帖  主题:回复:S120启动的控制字给定问题

我起先的回答 下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,这个是错误的。。

 

今天 做了一下实验,

1 装置P554=1的状态下,脉冲使能P561=0是,装置的状态是 11 = 操作待机 

当脉冲使能561由0 变为1 的时候装置启动,1--0的时候装置电流立即为0,也就是脉冲封锁,自由停车

2 装置P554=1的状态下,设定值使能P564=0是,装置的状态是 14 = 运行 0hz运行

当设定值使能由0 变为1 的时候装置加速,,1--0的时候装置状态0hz运行,

3 装置P554=0的状态下,OFF2/OFF3=0, 装置的状态是8 = 启动禁止

OFF2/OFF3=1 P554=1 装置启动,OFF2/OFF3由1--0时,装置停止,

OFF2是自由停机等同于脉冲使能P561=0,但是当OFF2由0--1的时候,装置还是008状态,只有P554由1--0再由0--1的时候装置才启动。

OFF3是快停,再启动的状态等同于OFF2。必须有上升沿。

版区内lxm650版主发的帖子里面关于零速的选择,,可以在启动的时候全部使能时给定0速,也可以用设定值使能P564=0这个位来将速度调节器的给定禁止达到0速的目的。


对于S120实验也是同样的道理,这里不再赘述。


Thank you for the support.
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
49楼    2016-03-16 20:51:07
精华帖  主题:回复:S120启动的控制字给定问题

特别感谢老兵对本楼讨论的贡献。特别喜欢看老兵发飙的帖子。嘻嘻


所以比较关注本楼的问题,我主要是看到此问题涉及传动专业基础知识和概念。使能,使能是什么?它确实是传动控制发展过程继承而来得一个产物。不是在数字化的传动控制器里才有的一个控制功能,在模拟时代,使能这个功能就有了。就连可控硅触发信号集成电路芯片都有一个管脚是用于使能命令的。他的状态,决定触发脉冲是有输出还是没输出。在本网站兑奖资料里,曾经有一本天传所出版的传动工程设计手册,里面有闭环传动系统的各个功能单元,比如给定积分,调节器,函数发生器等等,这些硬件单元现在都是用软件实现的,过去都是用集成运放和电阻电容搭的。其中几乎每个单元都有一个控制该单元封锁的节点。也就是现在说的使能信号。


由此,我理解现在说的使能,就是一个系统或一个单元输出的开关。而启动命令(ON/OFF1)则是在系统的输入端。所以这么考虑,是出于安全考虑(用不用在你),让系统运行一定要建立充要条件。而不是仅仅一个条件。


理解ON/OFF1与使能的关系,就是一个逻辑与的关系。启动过程,谁先置1没有顺序,无所谓,都是从0到1;停车过程,谁置0就不一样,一个是斜坡减速,一个是自由滑行。有一个置0,系统就停了。


利用变频器参数的控制字,正确合理的设计系统逻辑控制,很重要呦。

我是你的朋友