楼主
主题:G120变频器接地,漏电断路器问题 变频器进线端有一个漏电断路器,进线是三相火线,连接好电机,接好地线,一上电就漏电断路器跳闸。不接地线的话,可以运行的。 不接地线运行的时候,测量地线与变频器的接地端有7到8的交流电压,请问这是正常情况吗? 是不是变频器在正常运行时良好接地的情况下,出现漏电流是正常情况?这样的话,是不是进线前端的漏电断路器是需要去掉的?或是动作电流更大的漏电断路器? 西门子那边给了一个有关使用时漏电断路器的资料,如下: 4.9 Operation with Residual Current Devices (RCD) If an RCD (also referred to as an ELCB or a RCCB) is fitted, the inverter will operate without nuisance tripping provided that: ● An RCD type B superresistant is used (e.g. a SIQUENCE circuit breaker by Siemens). ● The trip limit of the RCD is 300 mA for filtered units. ● The trip limit of the RCD is 30 mA for unfiltered units. ● The neutral of the supply is grounded. ● Only one inverter is supplied from each RCD. ● The output cables are less than 50 m screened. If no RCD is used, the touch protection can be achieved by double insulation or by separating the inverter from the mains system using a transformer. 我们的变频器是没有装进线滤波器的,所以按照说明漏电断路器的动作电流应该30mA,我们线路上的断路器就是30mA。但良好接地就会跳闸 我也看了一些帖子,基本上都说只要PE点良好接地,不需要安装漏电断路器的。 那么,是不是安装漏电断路器是不合理的?但是,去掉的话会有什么危险吗? |
|
yming 版主 经验值:138363 发帖数:23137 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:G120变频器接地,漏电断路器问题使用还是不使用漏电保护器,一定要看具体的供电方式和环境要求! 如果是给农村电网使用(TT电网,不带中性线的供电),一定要加入漏电保护。 通常小容量的变频器(4kW以下)办公室、实验室使用,也需要加入漏电保护(你没加,实际上前端也有。) 如果是特殊环境中,如 IT 供电,它允许单相接地继续运行(紧急救援,医疗设备等等),则不能加入漏电。 通常工业环境下(TN电网 TN-C/S),则不需要加入漏电保护。而是通过设备外壳的可靠接地,保护人身安全。