主题:用博途,StarterDriver调试G120,离线参数与在线参数能进行比较吗? 类似PLC程序那种比较。 我现在有个项目,总是到不到之前的效果,我想比较下目前的参数设置和之前的哪些地方有不同。 变频器订货号是一样的,功率也一样。 想知道是否有比较的功能。
天道酬勤
|
|
Haohaobb 至圣 经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
2楼
主题:回复:用博途,StarterDriver调试G120,离线参数与在线参数能进行比较吗?有这个图标,下面只有一个选项“与初始值比较“。也就是说只能和出厂值比较。 没法实现在线与离线比较,或者2个离线文件的比较! 找到一个办法,就是可以把所有参数导出来csv格式,然后把另外项目也导出来csv格式,然后使用第三方比较软件进行比较不同。也能实现想要的功能,不过有点麻烦,通过比较软件,也算比较直观了。 另外,需要注意的是,导出文件时,软件语言要选择English,如果是中文的话,导出来会有很多“?????????????” 调成英文正常的。 效果如下: 弱弱的问一句:这方法是不是也可以封精分享 了??