| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
风起云 至圣
经验值:16703 发帖数:706 精华帖:120 |
楼主
主题:G130变频器偶报F30011 一台380V/315KW 变频器,出厂1年,调试时的问题至今没有解决,约半年了。带一台250KW电机,额定转速1409rpm,负载为罗茨风机,进出线均带有电抗器。1300=20,已进行过静态辨识、动态优化和速度环优化。运行时随着电机转速的提高,直流母线电压波动越来越大,1000rpm时电压波动已达到80V(490VDC--570VDC)同时,输出电流波动也很大。有时负载会大一点,或者电压波动再大一点,就会报F30011。还有一台完全相同的设备,变频器,电机负载完全相同,只是1300=0,虽然没有报过故障,trace时发现电压电流波动同样很大。已检查过电机及电缆对地阻值大于550M,直流母线电容无漏液现象。 请问这是什么原因造成的?该如何解决?
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
风起云 至圣 经验值:16703 发帖数:706 精华帖:120 |
5楼
主题:回复:G130变频器偶报F30011感谢版主回复! 现在问题查清楚了。现场是IT电网,滤波短接片没有拆除,干扰了TDB工作,造成整流部分工作不正常。拆除后电压波动仅为10VDC,电流波动也在合理的范围内了。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|