技术论坛

 回复:模拟量调速信号断线问题

返回主题列表
作者 主题
thinker116
游民

经验值:84
发帖数:22
精华帖:0
楼主    2016-06-04 10:57:13
主题:模拟量调速信号断线问题
GM150变频器模拟量调速信号断线后,变频器跳闸,设置哪个参数可以使变频器保持在最后的转速,如ABB变频器,设置参数后,模拟量输入断线后保持last speed
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
12楼    2016-06-12 18:02:39
精华帖  主题:回复:模拟量调速信号断线问题

国产的变频器有的有模拟量断线后保持最后速度运行的这个功能,,


GM150的话,,用DCC可以做一个逻辑,来实现这个功能,西门子有这个介绍文档,,


F0512_当模拟量输入信号断线,SINAMICS S120 S150 G150 G130 可以保持原速度正常运行.pdf


或者根据上述原理用功能图也可以做一个简单地信号比较,,启动命令作为一个比较的条件,,

Thank you for the support.