主题:模拟量调速信号断线问题
GM150变频器模拟量调速信号断线后,变频器跳闸,设置哪个参数可以使变频器保持在最后的转速,如ABB变频器,设置参数后,模拟量输入断线后保持last speed
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
12楼
主题:回复:模拟量调速信号断线问题国产的变频器有的有模拟量断线后保持最后速度运行的这个功能,, GM150的话,,用DCC可以做一个逻辑,来实现这个功能,西门子有这个介绍文档,,
或者根据上述原理用功能图也可以做一个简单地信号比较,,启动命令作为一个比较的条件,,
Thank you for the support.
|