主题:s120固件版本

s120一般有两个版本,一个是固件版本,比如2.6 4.4 直至现在最新的4.7,这个版本一般可以通过升级来提高,或者功率单元的固件比较低但是CU的比较高,通过重新上电可以自动升级,还有就是功率单元的硬件版本,是固化的,不可以修改,A B C F 等等,对于单机来说一般来说没有什么作用,但是对于并联装置的来说,版本必须一致,否则不能使用,所以后期的备件一定保证硬件版本一致,但相同的订货号也有可能版本不同


这个问题有一个网友提出来了,我去看了一下,确实现在购买的的CIM提供的订货号里面不能看出版本,


http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1304492&b_id=47&b_sid=0&s_id=0&pno=1#1305359


这个是前期的,,


这个是现在的



一直以为画圈的地方是版本,,前天及今天打了技术支持,,都没有给出一个理想的答案,,




图片已经收到,无法判断固件版本,建议您用STARTER软件辨识,在Over view 中查看。


可是这个有时是不现实的,,不可能将几万块钱的备件先买回来再去试试版本是否一致,,而且供货期是八周

我觉得在哪个地方肯定可以获取这个版本,,或者有没有一个官方的答案,现在购买的S120得CIM是跟所有版本兼容的,,这个也可以放心使用,,


麻烦@菁 坛主有时间问问你们的资深专家,给一个答案,

或者其他斑竹知道答案,,

谢谢。。

Thank you for the support.
怪怪虎
奇侠

经验值:7809
发帖数:1266
精华帖:19
21楼    2016-06-29 14:24:26
精华帖  主题:回复:s120固件版本

最近我申请了一个服务,2台SLM并联运行,其中一台CIM板坏了,换了一个新的,版本不一致报故障,当时根据故障信息,重新上电,版本就自动更新,西门子服务人员说是自动向上更新,然后就没问题了,也没费多大劲。

所以我觉得对于版本号,不用这么敏感...