| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
简简单单过着 侠客 经验值:872 发帖数:200 精华帖:2 |
楼主
主题:G120组态DI4和DI5为急停输入 G120与S7-1200通过以太网通讯控制,如果此时我还需要在变频器DI4和DI5两个输入点,组态为双急停,参数里面应该关联哪一个BICO
专业自动化系统、焊接机械手、设计、制造
成都迈睿科技有限公司
|
|
henry.wang 至圣 经验值:11153 发帖数:998 精华帖:31 |
7楼
主题:回复:G120组态DI4和DI5为急停输入最近在做CE认证,正在研究安全功能,我来说下我的见解:串联闭点做急停对于安全等级来说是没有影响的。这么做的缺点是,如果一个设备又很多急停,我们把这些急停都闭点串联,当故障接触时我们寻找被按下的急停的时候是比较麻烦的。如果整个急停串联回路断路了,我们查找故障点也是比较耗时的。
Chance favors the prepared mind.
|