| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
简简单单过着 侠客 经验值:872 发帖数:200 精华帖:2 |
楼主
主题:G120参数设置问题 P2000参考转速 3000 P310 额定频率 50 P311 额定转速 1500 这三个参数到底是什么关系 假如我用V/F控制,设置转速为300,得出300/1500X16384=3276,此时变频器SP就为300,但是我想问下,反馈的速度,变频器是怎么计算的,用以上的参数计算的吗, 我今天遇到一个现象就是,给定500转/分钟,变频器BOP的SP也是500转/分钟,PV值也是500转/分钟 但是电机实际转速是1000转/分钟
专业自动化系统、焊接机械手、设计、制造
成都迈睿科技有限公司
|
|
令狐冲2012 侠圣 经验值:2051 发帖数:184 精华帖:10 |
16楼
主题:回复:G120参数设置问题楼主,你想多了。P2000对应PLC中的16384,一换算就知道自己该给多少了
No end for learning
|