主题:拉丝机退火应用中变频器的选择 各位朋友,大家好,现在我碰到一个问题很棘手,需要这方面懂得专家解决和探讨一下。 我正在做一个拉丝机的项目,里面有用到退火,具体结构是进线电抗器,G120变频器,出现电抗器,65KVA三角形变星形变压器(380V变50V),初级允许电流58A,次级允许电流660A,再三相整流电路,直流电加到单线铜丝上面。 具体结构就是这样的,我的问题是现在变压器次级侧有一个电流互感器,请问如电流最大要达到600A,我的变频器需要多大的? 你好,可以说G120接的负载是变压器,变压器接的负载是整流模块(交变直),直流电压再加到单线铜丝上,以前也做过同样的项目,但这次要求退货电流变大了,退火的单线铜丝线径不一样了,还要以前用的是MM440,现在440比较难订到货了,我们的设备都用G120来替代了。 回复yming: 写错了,是整流桥,我现在决定用45KW的PM模块,变压器是380变50V的三角形/星形变压器,次级侧要达到600A,变频器的功率要多大才够?怎么计算的?我也问过别的工程师,算法如下: 如果变频器是55KW 55KW*2.5=137.5A-----变压器初级侧电流 380/50=7.6----------变比 137.5*7.6=1045A--------变压器次级侧电流 反推: 我要次级侧电流为600A 600/7.6=78.95A------初级侧电流 78.95/2.5=31.57KW----变频器容量 看上去37KW的就够了,为了保证余量我把变频器放大到45KW的。 |
|
yming 版主 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
9楼
主题:回复:拉丝机退火应用中变频器的选择看来是没有用过 独立电压控制模式。 你的变频器负载是变压器;变压器的负载是纯电阻类型。 这种模式下,变频器就是一个“调压器”,变频器输出电压调整精度0.1V。 哪有不稳定的道理?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|