技术论坛

 回复:拉丝机退火应用中变频器的选择

返回主题列表
作者 主题
eden_c
侠圣

经验值:2871
发帖数:86
精华帖:0
楼主    2016-09-07 19:43:48
主题:拉丝机退火应用中变频器的选择

各位朋友,大家好,现在我碰到一个问题很棘手,需要这方面懂得专家解决和探讨一下。

我正在做一个拉丝机的项目,里面有用到退火,具体结构是进线电抗器,G120变频器,出现电抗器,65KVA三角形变星形变压器(380V变50V),初级允许电流58A,次级允许电流660A,再三相整流电路,直流电加到单线铜丝上面。

具体结构就是这样的,我的问题是现在变压器次级侧有一个电流互感器,请问如电流最大要达到600A,我的变频器需要多大的?


你好,可以说G120接的负载是变压器,变压器接的负载是整流模块(交变直),直流电压再加到单线铜丝上,以前也做过同样的项目,但这次要求退货电流变大了,退火的单线铜丝线径不一样了,还要以前用的是MM440,现在440比较难订到货了,我们的设备都用G120来替代了。

回复yming:

写错了,是整流桥,我现在决定用45KW的PM模块,变压器是380变50V的三角形/星形变压器,次级侧要达到600A,变频器的功率要多大才够?怎么计算的?我也问过别的工程师,算法如下:

如果变频器是55KW

55KW*2.5=137.5A-----变压器初级侧电流

380/50=7.6----------变比

137.5*7.6=1045A--------变压器次级侧电流

反推:

我要次级侧电流为600A

600/7.6=78.95A------初级侧电流

78.95/2.5=31.57KW----变频器容量

看上去37KW的就够了,为了保证余量我把变频器放大到45KW的。

yming
版主

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
9楼    2016-09-11 09:25:02
精华帖  主题:回复:拉丝机退火应用中变频器的选择

看来是没有用过 独立电压控制模式。

你的变频器负载是变压器;变压器的负载是纯电阻类型。

这种模式下,变频器就是一个“调压器”,变频器输出电压调整精度0.1V。

哪有不稳定的道理?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?