技术论坛

 回复:关于S120逆变器故障F30885

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
楼主    2016-10-09 09:54:57
主题:关于S120逆变器故障F30885

传动系统中使用大量的S120,包括书本型装置及装机装柜性装置,

全部采用的是一个cu带多个电机轴的运行方式,CF卡带扩展性能。

一个cu下面带三个电机模块,运行突然报F30885,看了一下是中间的03电机模块报F30885,后面的04电机模块也有时报30885,,

第一个没有故障,那么初步判断是第二个电机模块的DRIVE-CLIQ通讯板有问题,这个故障与F07800   30820 30835 30837等故障差不多,一个意思吧,就是有时通讯丢失或者直接联系不上。

F30885 功率单元 CU DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障

故障值:33 (= 21 十六进制) 循环报文还没有到达。                                                                

F07800 驱动:没有功率单元

F30820 功率单元 DRIVE-CLiQ:报文故障

F30835 功率单元 DRIVE-CLiQ:循环数据传送故障

F30837 功率单元 DRIVE-CLiQ:组件故障

可能的原因有:

1 电缆有问题,比如使用自制电缆

2 EMC导致的通讯丢失

3 网线口接触不良导致的通讯丢失

4 装置内部的通讯板损坏或者说不稳定导致

正常运行时发生的故障,复位后正常,但是过几分钟又会报故障,电缆是西门子原装的drive -cliq的电缆,距离很短EMC的干扰问题也不可能,应该就是装置的通讯板出现了问题。

生产紧迫,更换装置,一组人去仓库领装置,一组人拆卸,安装完毕上电一会后报A1007要求重新上电,再次上电后正常,解决时间一共40分钟。

故障7800以及30885 起因都是通讯板的损坏造成的,书本性装置的这个板与装机装柜型的的CIB+PSB以及后期的CIM+IPD应该是一种类型。就是装置与CU之间交换数据的接口板。

整个系统使用近六年,此装置是第一次损坏,前期有一装置也是这样的问题,但是故障是F07800。

装置铭牌



Thank you for the support.
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
3楼    2016-10-09 20:19:58
精华帖  主题:回复:关于S120逆变器故障F30885

这个损坏和接线不规范关系很大,看照片上的地线,很不规范,CU上都没有接。

kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
11楼    2016-10-11 19:48:56
精华帖  主题:回复:关于S120逆变器故障F30885

EMC问题和我们平时的接线还是有区别的。许多人都不理解EMC的等电位概念,认为设备外壳不是都通的嘛。怎么还要重复的连接?


其实EMC的基本原则就是抑制干扰电流,等电位就是不让干扰电流产生。用一颗线一连,等电位了吗?也许是,也许否。为什么呢?因为干扰电流有频率,导线有感量,这就会产生压降了。有了压降,那还等电位吗?尽管他们是导体连接的。这也是为什么等电位强调大面积连接等电位。就是降低导体的感量。


记得我的老师曾经对我说过,过去60年代玩半导体,一个不足1m长的电线做无线电接收的天线,用一颗多股线和用一颗单股线,接收的效果全然不一样。无线电信号频率很高,多股线尽管短,但仍是有电感量的,它的阻尼就障碍信号的接收。相比独股导线而言。说这话的目的是告诉我,在高频信号下,导线的电感量是不容小视的。干扰信号亦如此。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
15楼    2016-11-12 16:00:58
精华帖  主题:回复:关于S120逆变器故障F30885

维修返回的装置今天测试了一下,通讯不上,不管是自动配置还是离线配置,压根没有找到功率单元,

CU的X100到书本装置的X200..

CU肯定是好的,电缆是西门子的原装电缆,应该也没有问题,如图




折腾了半天的时间,重新组态更改拓扑结构换接口,真是想不出哪有问题,配置肯定没有问题了,难道是维修的质量有问题,从仓库拿来另一个装置,从装置1的X201到装置2的的X200,,还是通讯不上,

后更换接口,从CU先到装置2,使用后来的电缆,

再从装置2的X201到装置1的的X200,,装置2通讯正常,装置1还是有问题,F07800,,

那就只带一个,用后来的电缆直接连接到装置1,,正常,,

我晕,DRIVE-CLIQ电缆的问题?????、

将原先的那条电缆插上就报F07800,,确定为电缆的问题,,而且是原装西门子,原装,,

最后找了一根普通的网线试了试,也可以,

以后万一有情况,可以自己做一根临时急用,但不推荐长期使用,,


后续说明:自己做的普通网线与西门子的接线排序是不同的,但是短时间的通讯是没有问题的,

长时间比如10个小时,频繁掉通讯30885.。所以,不建议使用,



此前一直觉得这个电缆没有问题,也不会出现问题,质量看起来也没的说,

这次有了新的认识,原来也会坏,,





Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。