| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
冷眼看客 侠圣 经验值:2713 发帖数:631 精华帖:4 |
楼主
主题:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教 正在做一个项目S120的,电气上是已上电设备运行就给ALM EP24V, 我想问一下如果S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教
S7
|
|
冷眼看客 侠圣 经验值:2713 发帖数:631 精华帖:4 |
7楼
主题:回复:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教今天试了试运行中断掉EP24V,ALM和逆变模块马上就停了(ALM的r863.0通过CLiQ连接的逆变模块的P864)。 但是如果运行中去掉逆变模块上的ep24V,则逆变模块不受影响(即使是没有EP24V,只要ALM启动了,逆变模块照样能启动)。
S7
|