技术论坛

 S120变频器的0-50次谐波含量表

返回主题列表
作者 主题
IC李先生
侠圣

经验值:2091
发帖数:37
精华帖:2
楼主    2016-11-06 11:28:38
主题:S120变频器的0-50次谐波含量表 精华帖 

哪位大神有S120系列6脉冲、12脉冲、AFE变频器的0-50次谐波含量表(谐波电流)?没有0-50次的,0-25次也行啊!谢谢!

随遇而安
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
3楼    2016-11-06 14:51:10
精华帖  主题:回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

西门子低压工程手册,或者兑换区里面的SINAMICS S120 变频控制系统应用指南






Thank you for the support.
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
7楼    2016-11-06 22:21:33
精华帖  主题:回复:S120变频器的0-50次谐波含量表
IC李先生
侠圣

经验值:2091
发帖数:37
精华帖:2
9楼    2016-11-07 12:17:38
精华帖  主题:回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

国际标准是IEEE519吗?还是有其他标准?标准上的谐波含量是很大的,实际变频器的谐波数据库都比这个要小很多!

IEEE_519_-_P519AD5_-_1996.pdf


随遇而安
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
10楼    2016-11-07 17:19:04
精华帖  主题:回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

那当然了。

RSC指的是供电系统变压器短路电流与装置电流之比。在强电网下,对直流回路的供电更快(没电容什么事儿)、更强。看下图。



自然它的谐波电流要大一些。

但是,要分清电流谐波与电压谐波的影响区别。

电流谐波,它影响的是周边磁场的变化;可以干扰到那些对变化磁场敏感的元器件;

电压谐波,它影响的是供电网络上的电场。所有供电网络上的电器都会受到干扰。

但是,电流谐波并不一定会出现电压谐波(只要电源足够“强”)。


最后,对于用电方的变频器,它只能提供额定负荷下的谐波电流分布与电源(变压器容量)系统“强弱”之间的关系。

至于电压谐波,它不但与变压器容量有关,还与线径、距离等有关。


还有一点要搞清楚,一台7.5kW的变频器,对于电力变压器来说,就是处于强电网。但是要是100台可就是另一回事了。它们的整流桥可是同时同相位在工作的呀。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
15楼    2016-11-08 20:17:29
精华帖  主题:回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

 我支持Y版的观点,也即:在一个强电网中,由于网侧总电感量小,所以变频器的谐波电流就变的格外的大。但这个谐波电流也仅仅是指变频器自己的谐波电流与自己总电流的比值,而不是谐波电流占总电网电流的比值。

也因此,我也支持任版的观点:也即:在一个强电网中,变频器本身的谐波电流对整个电网的影响很小,只要小于国标,也即可以忽略。也就是说一个强电网中,有一大堆的电阻或纯电抗设备,而只有一个很小很小的整流设备,那这个整流负载的谐波,可以无视。

同时,我部分支持北雪版主的观点:加一个进线电抗器。其实这个电抗器起两个作用:隔离谐波,即防止网侧的谐波影响变频器,也防止变频器的谐波影响电网,相当于一个闸。同时这个电抗器也起短路保护的作用。但这个电抗器的效果也是有限的,仅能部分改善。

低压电网解决谐波的完美方案还是APF/SVG或都有源逆变。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
22楼    2016-11-09 21:13:46
精华帖  主题:回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

SVC的C是指compensator,也就是补偿的意思。既然是补偿,那就跳不出L与C。所以,SVC的本质就是电容与电抗的串/并组合。只不过这个电抗或者电容是连续可调(通过SCR),从而在补偿回路中形成连续的容性负载。也正是基于此,SVC的总电容量至少要等于总电抗量。这也就决定了这个东东的体积庞大。


SVG的G是指Generator,也就是发生器。国内的首台SVG产生于2009年,大概。

SVG的工作原理如下:利用IGBT模块中的二极管整流,并把整出的直流存储在无极性直流电容中。当需要补无功时,这个电容就相当于一个电源了,IGBT把这个电容中的能量逆变成交流电,并通过与之并联的电抗泵升至比电网电压稍高,从而把无功“输送”到电网。这个过程,“无功”好象是被生产出来的一样,所以形象的称之为“无功发生器”。它的体积大概是SVC的1/3-1/6,因为它既没有庞大的电抗,也不需要庞大的电容。

    无论是SVC还是SVG,其补偿(或生产)无功的过程都是动态的,连续可调的。

    但这两个东西,却都叫“静态”的,主要是与以前人工或PLC通过接触器投切无功补偿装置相区分。那种叫动态,会劈啪的响,补偿过程也不连续。

    而SVG/SVC却是无声连续的适时调整,从而叫静态。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心