主题:S120 SLM X22.1端口接线疑问

 各位大神请教一个问题,我在说明书上看到X22.1为X22.2和X22.3的供电端,此处要连接24的外接电压,X22.2和X22.3接线才能使用对吗?

^_^o~ 努力!
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
4楼    2016-11-22 16:35:37
精华帖  主题:回复:S120 SLM X22.1端口接线疑问

使用S120的整流单元有个注意事项,那就是必须给EP端子接入一个24V电源,即使能

运行时必须在EP端子接入24V电源,负否则不能启动,1楼的图是装机装柜的,它的使能端子是X41的2 1,X42是内部的24V电源,可以直接用X42的1 3 跨到X41的2 1 ,这样最简单,也可以外接24V,,

楼主的是书本型的SLM,与装机装柜的端子不同,它的使能端子是X21的3 4 ,X22是它内部的电源,可以直接用X22的1 4跨接到X21的3 4 。这样方便。

对于有接触器的SLM ALM,注意断开EP时,必须将进线接触器断开,否则直流母线处于充电状态,


我的做法是EP端子直接跨接,平时不断开,运行时如果断开会有F06010的故障的,

跨接线建议使用软线,使用硬线时间长了弹簧端子会老化,接触不良。