技术论坛

 回复:移相变压器容量的确定问题

返回主题列表
作者 主题
IC李先生
侠圣

经验值:2091
发帖数:37
精华帖:2
楼主    2016-11-24 14:59:33
主题:移相变压器容量的确定问题

对于12脉冲或者24脉冲变频器来说,其前端的移相变压器的容量应该如何确定?是只需要从电机往上根据电机、变频器、变压器的效率倒推就行了吗?还有没有其他需要考虑的?

例如,12脉冲变频器驱动某1000kW变频电动机,则其移相变压器的容量最优化的选择是多少?

随遇而安
cooking110
侠圣

经验值:3652
发帖数:334
精华帖:18
4楼    2016-11-25 09:07:20
精华帖  主题:回复:移相变压器容量的确定问题

哈哈。。K版太坏了,赤果果滴炫耀。。


回答下楼主,变压器的规格选择(含容量),肯定是依据后端的负载(即驱动器)来选择的。变压器选型涉及得无非是电压和电流,这些都可以按驱动器说明书获取。比如,1000KW的驱动器,输出电压和输出电流分别是多少,折算到变压器的副边侧,算出电压和电流,适当考量点余量,ok,容量就出来了。。


努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
高山孤影
至圣

经验值:38588
发帖数:3518
精华帖:108
12楼    2016-11-25 21:55:54
精华帖  主题:回复:移相变压器容量的确定问题

这个参数需要算吗?负载电压、电流、效率的问题,变压器的容量计算容易吧,把这个容量直接提供给变压器厂家,说明长期工作制还是短期工作制,剩下的工作就交给变压器厂家吧。

24脉波变压器是要实现±7.5°的移相的,称之为移相也能擦个边。这种变压器一般都由两台12脉波的整流变压器和与之匹配的整流器共同组成。为了实现两台整流变压器在网侧实现±7.5°的移相,在整流变压器原边采用延边三角形接法。

具体的需要看K版推荐的类似的工具书了。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
18楼    2016-11-27 09:51:32
精华帖  主题:回复:移相变压器容量的确定问题

专业技术工程师,做系统设计的,手头要有几本工具书和本科教材书,这是作为实战中的理论支持,否则,谈何打遍天下无敌手呢?嘻嘻


其实工作能力并不是体现你的学历和资历,而是体现你是否能理论联系实际的紧密性、灵活性以及水平。专业理论的支持加个人专业技术方面的悟性(也就是理解能力和举一反三的能力),很重要。


搞工科的,最忌讳的就是,死读书,倒背基本概念如流,但不知道怎么用,实例中理论和实际对不上号。表现的很傻。另一方面,还有不看书,就凭自己积累的经验,凭百度,不求理解。到头来都是撞大运似的工作,出了问题知其然,不知其所以然。这两种情况,都不可取。

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×